三菱重工海尔380柜机外机不起动,接触器没有供电,师傅们帮忙看一下

[复制链接]
发表于 2017-6-5 22:51:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
三菱重工海尔380柜机外机不起动,接触器没有供电,师傅们帮忙看一下,内机已经向室外机送电,交流接触器没有吸合,线圈无供电,怀疑是相序保护器有问题可有不好确定,
 楼主| 发表于 2017-6-5 22:52:19 来自手机 | 显示全部楼层
图片在这里!!!
P70601-113341(1).jpg
 楼主| 发表于 2017-6-5 22:54:17 来自手机 | 显示全部楼层
相序保护器怎么检测一下好坏呢
发表于 2017-6-5 23:09:21 来自手机 | 显示全部楼层
先换一下相,再测三相检测低压上端有没有220v,如果还有则三相检测坏,无则三相电反相
 楼主| 发表于 2017-6-5 23:20:38 来自手机 | 显示全部楼层
相序应该没问题,听说一直用的没人动,接触器线圈A1A2没有220的电压,接触器强起能启动,感觉是不是那个相序保护器有问题,想倒一下保护器的abc.插头不知可行不
发表于 2017-6-6 07:30:53 来自手机 | 显示全部楼层
把相序触电
发表于 2017-6-6 07:31:34 来自手机 | 显示全部楼层
相序触点临时去掉试机
 楼主| 发表于 2017-6-6 07:35:15 来自手机 | 显示全部楼层
厚爱无需多言 发表于 2017-6-6 07:31
相序触点临时去掉试机

把三项的rst去掉?
发表于 2017-6-6 08:21:31 | 显示全部楼层
好像外机有两个辅助继电器堵不能动作的。时间长了,忘记了。
发表于 2017-6-6 08:23:34 | 显示全部楼层
相序保护器短接一下看看