电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2025|回复: 7

格力KF-70LW/E毛细管在内机还是外机

[复制链接]
发表于 2017-6-5 12:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求助。一台3P三相电柜机,老是报E1.小管发热,大管微凉,压力0.45MP。2000年生产的机器。请高手指点。
 楼主| 发表于 2017-6-5 12:34:10 | 显示全部楼层
补充下,外机已清洗干净。
发表于 2017-6-5 12:47:06 来自手机 | 显示全部楼层
内机!!!
发表于 2017-6-5 12:52:04 来自手机 | 显示全部楼层
高压保护,,,
 楼主| 发表于 2017-6-5 12:57:59 | 显示全部楼层
下午去抽真空定量加试试。周老师讲的加雪种方法还没掌握好
 楼主| 发表于 2017-6-5 13:06:01 | 显示全部楼层

谢谢你这么及时回复,你确定吗?给点检修建议好吗?
发表于 2017-6-5 13:16:26 来自手机 | 显示全部楼层
查高压保护电路,脏,通风
 楼主| 发表于 2017-6-5 13:32:25 | 显示全部楼层
365家电制冷维修 发表于 2017-6-5 13:16
查高压保护电路,脏,通风

好的,谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 04:39 , Processed in 0.057091 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表