格力3匹空调热保护。

[复制链接]
发表于 2017-6-4 13:28:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力定频柜机。  开机半小时左右压缩机热保护。 实测:开机十分钟压力0.5,电流9.2a,没有上升迹象,钳在交流接触器。冷凝器很干净,也冲洗过。外机在背阴处,内机蒸发器也干净,外风机电容,压缩机电容都检查过,正常。细管结露水,粗管凉的。压缩机顶部接线桩头良好。

用户反应每次中午第一次开机过段时间压缩机热保护,等自然冷却后,再次启动就不保护了 。

请教大神,是压缩机不好,还是缺冷冻油,还是其它问题?谢谢。
 楼主| 发表于 2017-6-4 13:33:14 来自手机 | 显示全部楼层
更新:细管结很多水,粗管微结露水。制冷效果很好。
发表于 2017-6-4 14:00:41 | 显示全部楼层
电压是否正常?
 楼主| 发表于 2017-6-4 14:02:15 来自手机 | 显示全部楼层
lyeying 发表于 2017-6-4 14:00
电压是否正常?

市电肯定正常,222v,量接触器那边的,所以不用怀疑的。
发表于 2017-6-4 14:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
冷凝器干净,电流稳定,电压正常,热保后二次开机就能正常使用,电容也换了。我了个去,不行还能有哪呢,我觉的还是氟的问题,要不就是压缩机了
发表于 2017-6-4 15:24:19 | 显示全部楼层
6600le 发表于 2017-6-4 14:02
市电肯定正常,222v,量接触器那边的,所以不用怀疑的。

你问一下用户,此空调是否被‘二把刀’搞过。如是,要重新考虑了。
 楼主| 发表于 2017-6-4 22:17:47 来自手机 | 显示全部楼层
lyeying 发表于 2017-6-4 15:24
你问一下用户,此空调是否被‘二把刀’搞过。如是,要重新考虑了。

没有,从没修过,8年机器,今年第一次修。
 楼主| 发表于 2017-6-4 22:19:33 来自手机 | 显示全部楼层
七匹狼1025 发表于 2017-6-4 14:28
冷凝器干净,电流稳定,电压正常,热保后二次开机就能正常使用,电容也换了。我了个去,不行还能有哪呢,我 ...

3匹机电流应该多少? 但我感觉制冷效果很好。应该不缺制冷剂。
 楼主| 发表于 2017-6-4 22:20:54 来自手机 | 显示全部楼层
为这个热保护,去了5-6次了。头大了。
发表于 2017-6-4 22:35:44 来自手机 | 显示全部楼层
热保护的时候交流接触器是吸合状态,还是闭合,把这个检查一下,再论
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 11:52 , Processed in 0.060204 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表