买了一本李志锋老师的书籍边学习,边实践,分享一下空调加氟,正常压力加到0.45Mp为标准.在空调正常运转的情况下,加氟加到回气管的温度略低于高压管温度,我的理解为合适!不知道这样判断是正常的吗?希望得到师傅们的指点!
发表于 2017-6-3 21:28:23 来自手机 | 显示全部楼层
加的压力没有个标准,毕竟受外部温度影响,所以新手还是定量加的好,
 楼主| 发表于 2017-6-3 21:44:11 来自手机 | 显示全部楼层
传说中的小米哥 发表于 2017-6-3 21:28
加的压力没有个标准,毕竟受外部温度影响,所以新手还是定量加的好,

比如说空调缺氟,定量怎么加?
发表于 2017-6-3 21:50:26 来自手机 | 显示全部楼层
外机不是有说明规格标签吗。
发表于 2017-6-3 22:24:05 | 显示全部楼层
抽空、定量、新手必备
发表于 2017-6-3 22:35:05 来自手机 | 显示全部楼层
0.45不是标准,要和环境温度来看压力,如果只看0.45那就有点刻舟求剑
发表于 2017-6-3 22:40:29 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2017-6-3 23:21:58 | 显示全部楼层
夏季大概就这个压力,冬季低些。
发表于 2017-6-3 23:24:34 来自手机 | 显示全部楼层
要压力,电流,手感触摸,环境等,综合判断才能更精确
发表于 2017-6-3 23:40:21 来自手机 | 显示全部楼层
摸内机蒸发器,和低压管就可以了