楼主: 杰外生志

自制小型冷库,师傅们多提意见,多多指教

[复制链接]
发表于 2017-6-3 08:49:56 | 显示全部楼层
不用费那劲 调试了。压机太小了。
发表于 2017-6-3 08:49:58 | 显示全部楼层
杰外生志 发表于 2017-6-3 07:03
随后上传实地图片

库容12.5立方米,需配置2P压缩机,使用1#芯的膨胀阀。
你那样搞是弄不好的。
 楼主| 发表于 2017-6-3 09:01:52 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-6-3 08:49
库容12.5立方米,需配置2P压缩机,使用1#芯的膨胀阀。
你那样搞是弄不好的。

荣昌师傅,就我现在这个配置是哪里不合适,请教您
发表于 2017-6-3 11:23:52 | 显示全部楼层
每天只给你吃半碗饭教你干活,你干的了吗,请问是哪里出问题了呢?一个制冷系统有压缩机冷凝器毛细管蒸发器组成,他们之间不是随意搭配的,是要经过计算才能到达这个系统的最优化
发表于 2017-6-3 14:34:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2017-6-3 14:40 编辑
杰外生志 发表于 2017-6-3 09:01
荣昌师傅,就我现在这个配置是哪里不合适,请教您


我也没空去计算你的蒸发器是否够了,这么大的库容,不能采用毛细管节流,应该采用膨胀阀节流,压缩机也配小了。
毛细管配置严重不合理,通径小,制冷量小,所以制冷温度降不下去,而且还回气过热度高,致使压缩机运转发热。
发表于 2017-6-3 17:59:52 | 显示全部楼层
杰外生志 发表于 2017-6-3 08:05
153H的压缩机带四根排冷排,才36米加回气管也是最多四十米,昨天修一个758升的冰柜也才用153H的压机,效 ...

758升用153压机,12500升用多大的压机你自己算吧!
发表于 2017-6-3 18:50:53 | 显示全部楼层
找个1匹的外机勉强可以保鲜!
发表于 2017-6-3 22:09:37 来自手机 | 显示全部楼层
就像把你家冰箱门打开,让他去拉整个房间里的温度,这是办不到的,并且电机一直在超载,时间长了一定的完!
发表于 2017-6-5 12:23:17 来自手机 | 显示全部楼层
如果做冷冻库的话可以用泰康404制冷剂压缩机,我做过1..8*1.8*2.4的库温度可以打-22
 楼主| 发表于 2017-6-5 22:56:03 | 显示全部楼层
lp3861052 发表于 2017-6-5 12:23
如果做冷冻库的话可以用泰康404制冷剂压缩机,我做过1..8*1.8*2.4的库温度可以打-22

谢谢,我在找渠道
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 11:09 , Processed in 0.054109 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表