自制小型冷库,师傅们多提意见,多多指教

[复制链接]
发表于 2017-6-3 07:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
                一间2.5米宽,长2.5米,高2米的小房子,我选用万胜153H   134A 压缩机,五排的铁散热器两个,加装一个风扇电机散热,45cm 的铜排4片,毛细管外径2mm的2.4米,加注制冷剂500克左右,压机烫手,过滤器也发热严重,低压0,只有一排上霜,制冷很慢,师傅们参考下,哪里出了问题?
 楼主| 发表于 2017-6-3 07:03:16 | 显示全部楼层
随后上传实地图片
发表于 2017-6-3 07:39:52 | 显示全部楼层
n你弄的压缩机太小了,毛细管估计短了
 楼主| 发表于 2017-6-3 07:43:08 | 显示全部楼层
杨青海 发表于 2017-6-3 07:39
n你弄的压缩机太小了,毛细管估计短了

不是吧,压缩机还小?多大是个大?
发表于 2017-6-3 07:46:50 | 显示全部楼层
压机太小了!冷藏都不够
 楼主| 发表于 2017-6-3 08:05:52 | 显示全部楼层
lhy116117 发表于 2017-6-3 07:46
压机太小了!冷藏都不够

153H的压缩机带四根排冷排,才36米加回气管也是最多四十米,昨天修一个758升的冰柜也才用153H的压机,效果很好呀,论坛里看盘管的大冰柜也用40多米呀呀,求解释
发表于 2017-6-3 08:15:29 | 显示全部楼层
冷库2.5M X 2.5M X 2M=12.5立方,采用冰箱万胜153H 294W 的压缩机,这明显不匹配,起码采用空调3匹压缩机 勉强做为冷藏,要冷冻效果加大压缩机。
 楼主| 发表于 2017-6-3 08:23:33 | 显示全部楼层
古立家电维修 发表于 2017-6-3 08:15
冷库2.5M X 2.5M X 2M=12.5立方,采用冰箱万胜153H 294W 的压缩机,这明显不匹配,起码采用空调3匹压缩机  ...

我的意思是就现在的配置,是哪里出问题,为什么就一片冷排结霜
发表于 2017-6-3 08:31:24 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器冷凝器压缩机不匹配,压缩机需要风冷的。
发表于 2017-6-3 08:38:10 | 显示全部楼层
12.5立方米除以735升等于17.006802721倍,这个数据你就知道应该用什么样的制冷系统了吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-24 08:08 , Processed in 0.061330 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表