奥克斯连接铜管有水珠

[复制链接]
发表于 2017-6-2 23:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台刚装二个月的奥克斯空调用户来电说室内的那一段连接铜管有珠出现。
过去看的确是有水珠出现。外机接口处大小管都有水珠出现。是什么原因
导致水珠出现的呢?
发表于 2017-6-2 23:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
是不是,连接外机有旋钮的那两根大小铜管,开机后有水珠出现
发表于 2017-6-2 23:49:17 | 显示全部楼层
真不知道你会不会维修的,基本常识应该也要回懂啊。


空气中是含水分子的,当空气遇到低温物体时,水分子会冷凝成水珠,就像从冰箱取出的啤酒外面会有水珠一样的道理。


空调外机铜头有水珠证明制冷效果好。至于内机管道有水珠,一般是安装时水管斜度不够,室内段水管下部屯水,冷凝水温度较低,且没有保温,很容易在包扎带表面形成水珠,久而久之水珠聚集就变成水滴来了,还有一种可能就是包扎时用力过猛,使得保温棉变形严重,保温效果变差,也会使得表面形成水珠。
 楼主| 发表于 2017-6-3 00:06:38 | 显示全部楼层
lxl2251 发表于 2017-6-2 23:49
真不知道你会不会维修的,基本常识应该也要回懂啊。

大哥我会装机不会维修。以后还望你多指导。
连接管的斜度是有的。
 楼主| 发表于 2017-6-3 00:07:55 | 显示全部楼层
边学边走1 发表于 2017-6-2 23:39
是不是,连接外机有旋钮的那两根大小铜管,开机后有水珠出现

是的。装好从来没有出现过这种现象。所以用户才会来电 给我
 楼主| 发表于 2017-6-3 00:12:30 | 显示全部楼层
lxl2251 发表于 2017-6-2 23:49
真不知道你会不会维修的,基本常识应该也要回懂啊。

去年才开始装空调的
发表于 2017-6-3 00:21:33 来自手机 | 显示全部楼层
有水珠证明有冷凝水
发表于 2017-6-3 00:32:29 来自手机 | 显示全部楼层
我也是只安装的,碰到过这样。就是扎带包得太紧了,从新包过一次,用户再也没有打电话来过
发表于 2017-6-3 05:36:57 | 显示全部楼层
室外的有水珠是正常的,室内有水珠是你包扎不当。
发表于 2017-6-3 08:59:23 | 显示全部楼层
结露说明制冷正常,有水滴说明空气湿度太大,无需检修,给用户解释一下
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 04:39 , Processed in 0.059926 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表