遇到怪问题

[复制链接]
发表于 2017-6-2 17:08:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今接一台32科龙定频空调,用户说不制冷,开机一看果然不制冷,去外机一看内外机连接线早被老鼠咬断,老鼠也被电死,接好线试机,发现外机没反应,一会儿却开始制热,首先想到的是风机线和四通阀接反,重新包开接头一看没问题,是不是遥控按错了,一看制冷模式18度,(当时温度30度左右)拔了电重新试机,内机启动,外机风机先转5秒马上就停,压缩机过5分钟开始制热,内机出热风,一下子摸不到头绪,就又测量内机环温管温,都是12k左右,也没问题啊!心想是不是电死老鼠同时把内机板烧坏了!拆下内机板告知用户修不好就得换板!大家说说都有可能坏哪儿?
IMG_20170602_154222.jpg
发表于 2017-6-2 17:19:42 来自手机 | 显示全部楼层
你就查一下为什么四通阀会工作,搞清了也就知道怎么做了
发表于 2017-6-2 17:24:08 | 显示全部楼层
查一下外机四通阀有电没?有电就是连接线,内机故障。没电的话就麻烦了。
发表于 2017-6-2 17:41:04 | 显示全部楼层
    支持板凳意见,先查换向阀有没有电,有电的话可脱开,应急制冷,但是外机风机为什么5秒后就停也得搞清楚。
发表于 2017-6-2 17:52:11 来自手机 | 显示全部楼层
一,四遍阀卡死在制热。二,四通阀电路异常,如三极管击穿短路。三,cup疯了,本该制冷却执行制热。四,不知风扇为什么会停,修电器这个不会就别修了,改行
发表于 2017-6-2 18:04:18 | 显示全部楼层
用心爱你 发表于 2017-6-2 17:24
查一下外机四通阀有电没?有电就是连接线,内机故障。没电的话就麻烦了。

师傅说的非常在理,正解
发表于 2017-6-2 19:20:54 | 显示全部楼层
四通阀和开机风扇的线接反了,
 楼主| 发表于 2017-6-2 20:40:11 来自手机 | 显示全部楼层
ERICLJW 发表于 2017-6-2 19:20
四通阀和开机风扇的线接反了,

可以肯定没有接反,关键是外机压机启动一会儿就停机,测电流也不大,还有就是我也有两次开到了制冷,也是一会儿就停机,电流也正常,所以怀疑内机cpu控制错误
 楼主| 发表于 2017-6-2 20:42:43 来自手机 | 显示全部楼层
用心爱你 发表于 2017-6-2 17:24
查一下外机四通阀有电没?有电就是连接线,内机故障。没电的话就麻烦了。

试机时它开到制热时有电,还有就是我试过它有两次也开到了制冷,一会儿外机就停机,电流也正常,所以怀疑内机主板
发表于 2017-6-2 23:13:12 来自手机 | 显示全部楼层
换室内主板,跟我一模一样的例子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 06:47 , Processed in 0.062608 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表