电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1852|回复: 5

求助海尔风管机一拖多

[复制链接]
发表于 2017-6-1 22:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
海尔KVR-80W/B520A开机1分钟内正常,过了1分钟高压管压力降到0,电子膨胀阀处结霜。压机停机,报高压保护。压机运行电流15A左右。怀疑膨胀阀关闭。请老师们指点,从哪测量膨胀阀好坏,怎么测量。谢谢
1.jpg
发表于 2017-6-1 22:11:09 来自手机 | 显示全部楼层
堵了呗,,,,,,,,,
 楼主| 发表于 2017-6-1 22:20:45 | 显示全部楼层
zmjzmj 发表于 2017-6-1 22:11
堵了呗,,,,,,,,,

空调在11楼,不好拆,有什么好法不拆空调能解决
发表于 2017-6-1 22:24:29 | 显示全部楼层
先测下膨胀阀线圈看看是否坏了
发表于 2017-6-1 22:42:42 | 显示全部楼层
看不懂,高压降到O还高压保护??????
发表于 2017-6-1 23:09:27 | 显示全部楼层
这很好理解啊  电子膨胀阀在室外机 如果膨胀阀打不开或者堵了  量小管压力为零同时报高压没毛病啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 02:51 , Processed in 0.048053 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表