格力72定频开机正常,不制冷,电流7.3A

[复制链接]
发表于 2017-6-1 14:44:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
此机用户讲去年制冷很好,昨天开机一直不制冷。今天去开机正常,测电流只有7A。运行20分钟无制冷,大小管都是干的。只有风。判断缺氟,加到小管结霜心里挺高兴。一会霜化了在看表怎么0.8A了,压缩机停机了。风扇一直运行,摸压缩机很热。可压缩机为什么会温度高尼。蒙门,。。。降温再启动,小管慢慢的起霜。电流8A一会压缩机又停机了。是不是压缩机挂了?
 楼主| 发表于 2017-6-1 14:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
在线等待,请大家帮忙!
 楼主| 发表于 2017-6-1 14:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
这电流也不大呀
发表于 2017-6-1 15:02:20 来自手机 | 显示全部楼层
你没有万用表吗?测下阻值,测下电压,拆开压缩机的盖子看看线头有没有烧坏,线路有没有接触不良,漏雪种了,要找到漏点,补漏抽真空,再加雪种
发表于 2017-6-1 15:55:17 | 显示全部楼层
没吃饱                                               
发表于 2017-6-1 17:06:00 | 显示全部楼层
应该查漏,抽空,充氟。
 楼主| 发表于 2017-6-1 17:40:52 来自手机 | 显示全部楼层
关键是压缩机要停机,温度很高,要过一个小时以后温度降下来启动又正常
 楼主| 发表于 2017-6-1 17:47:27 来自手机 | 显示全部楼层
缺氟压缩机不会停机了,只能不制冷,
 楼主| 发表于 2017-6-1 17:56:11 来自手机 | 显示全部楼层
每一次都是刚刚风扇有热量吹出来,一会压缩机就停机了。进出风一直正常。怀疑是不是冻堵了
发表于 2017-6-1 19:46:57 来自手机 | 显示全部楼层
东北风强 发表于 2017-6-1 17:56
每一次都是刚刚风扇有热量吹出来,一会压缩机就停机了。进出风一直正常。怀疑是不是冻堵了

我猜你是用户吧?连维修的起码都不懂