修空调碰到的故障,有点解释不通。

[复制链接]
发表于 2017-5-31 19:52:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台10匹空调,运行几分钟就跳闸,跳闸时电流急剧升高,把空调查了个遍也找不到问题,也怀疑过空开,可摸着也没有明显的温升,不得已换个空开试试,居然好了,空开也能引起电流增大,这什么道理?
发表于 2017-5-31 20:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
接触不良,电压变低。过流。
发表于 2017-5-31 20:32:19 | 显示全部楼层
这种故障首先应该检查压缩机是不是挂了,其次就是检查电源了
发表于 2017-5-31 21:11:37 | 显示全部楼层
接触不良 瞬间断电后又上电
发表于 2017-5-31 21:19:37 | 显示全部楼层
空开触点接触不良,清理触点应该就会正常滴
发表于 2017-5-31 21:34:01 来自手机 | 显示全部楼层
空开触点接触电阻过大,引起电压急剧降低,造成电猛增
发表于 2017-5-31 21:35:03 来自手机 | 显示全部楼层
造成电流猛增,开关过流跳闸!
发表于 2017-5-31 21:39:46 | 显示全部楼层
1楼无效大师正解。
发表于 2017-5-31 21:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
空开接触不良,压缩机缺相运转