楼主: zhanghuijun

格力三匹柜机380V。遥控不开机,无按键。内机电路板代换了

[复制链接]
发表于 2017-6-4 21:12:57 来自手机 | 显示全部楼层
显示板有问题。
发表于 2017-6-4 21:35:47 来自手机 | 显示全部楼层
不知你检测了那里就换内板,肯定不是高压保护,机器没转那里来的高压!
发表于 2017-6-4 21:45:44 | 显示全部楼层
显示板有问题。
 楼主| 发表于 2017-6-4 21:45:49 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-5-31 08:52
首先确认遥控器是否正常,如果正常,检查接收头是否正常,如果正常检查主板。

内机主板也代换了
 楼主| 发表于 2017-6-4 21:46:20 | 显示全部楼层

没有显示板
发表于 2017-6-4 22:03:57 来自手机 | 显示全部楼层
开机自检是否正常,不正常换晶振试试。
发表于 2017-6-4 22:06:56 来自手机 | 显示全部楼层
这台空调电源进线是几条线。五条线还是四条线。
 楼主| 发表于 2017-6-5 09:15:50 | 显示全部楼层
`事半功倍 发表于 2017-6-4 22:06
这台空调电源进线是几条线。五条线还是四条线。

三根火线,一根N线,共4根。
发表于 2017-6-5 10:09:27 来自手机 | 显示全部楼层
380伏是否正常220伏是否正常,遥摇是否原装或不匹配,既然内板己换,自检正常。确定这些因素。
发表于 2017-6-5 10:38:26 来自手机 | 显示全部楼层
zhanghuijun 发表于 2017-6-5 09:15
三根火线,一根N线,共4根。

外机保护电路就两个,一个是相序,一个是高压,这两个点是串在一起回到内机板ovc点,概然你把n线与ovc线短接了,也不行,证明不是外机故障,内机板的话你又换了板都不行,遥控器,接收头又都是好的,问题能出在哪呢,检查一下晶振电路吧,测晶振的两个脚,对地电压一般是两点多伏,两脚相差0.3伏这样是正常的,再量下7812   7815有没有12   5伏输出,一一检查吧,再不行就再换一块板,你换的那块不一定是好的