电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1551|回复: 2

稀里糊涂修好了但不知道什么道理来请教一下。

[复制链接]
发表于 2017-5-30 20:55:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的1.5p定频挂机,移机,报障e3,发现老鼠咬了。接起来反复几次都没问题,正常运行了很久,去装另外几台机。

回头来断电了一下,再开机遥控无响应。再断电,插电要过几秒才有蜂鸣声,运行灯闪烁几下,灭。整机无响应。之前有过自动开关机把手动开关拆扔了,短接也无响应。各路电压均正常。没辙了。

最后想着把负载拔掉试试看,把风机拔掉时上电发现遥控正常了,就是它了,把接头拆开再接好,可以了。

问题是:这遥控跟风机接线不良有什么关系?
发表于 2017-5-30 21:51:58 来自手机 | 显示全部楼层
打火干扰到单片机了吧
发表于 2017-6-1 22:46:01 来自手机 | 显示全部楼层
我想是恶心开关电源不良。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 02:28 , Processed in 0.047331 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表