这两天在一煤矿上搞维修保养空调的事,全是十年以上的老空调,一台32春兰空调开机启动后,内机没出冷气,跑到楼顶看外机只有风扇转,拆开外机盖板发现电容有明显的鼓起,这电容是三个端子的,有点麻烦啊,我还是头一次见,我们没有这种电容,后来在另一台春兰的机子(同一批装的机子压缩机已坏)拆个下来装上去,压缩机启动了,高压管起露水,内机一下就出冷气了,而且效果还行,我继续在外机旁边观察了几分钟,一切很正常,我就去忙别的了,这机子继续在试,过了大概半小时我想去量一下压力,发现压缩机的低压管结冰了而且整根高压管都是冰,保温棉都没有所以看的见,但不是很厚,量了压力很正常,过了几分钟,冰全部化了,内机制冷效果还行,我就搞不懂大管为什么结一会冰然后又化了?
发表于 2017-5-29 22:01:16 来自手机 | 显示全部楼层
三端电容有两个容量。结冰一会就化应该是微堵或者电压问题
发表于 2017-5-29 22:01:29 | 显示全部楼层
好奇怪哦 ,空调也会忽悠人
发表于 2017-5-29 23:07:57 来自手机 | 显示全部楼层
低压管结冰,内机蒸发器脏了,和电容没有关系,
发表于 2017-5-29 23:08:44 来自手机 | 显示全部楼层
还有内风机电容,风速小了长时间可能结冰
发表于 2017-5-30 00:06:37 来自手机 | 显示全部楼层
三个端子是压缩机和风扇的一体电容,可以改分体的,电钻打个洞固定下,风扇电容比较小体积,原安装位重新装过压缩机起动电容,接线不要弄错,心细点
发表于 2017-5-30 06:53:27 | 显示全部楼层
刚开机制冷剂还没运行正常,运行正常后就不会出现这种情况了
发表于 2017-5-30 09:22:53 | 显示全部楼层
粗管结霜就是内机风机有问题呗
 楼主| 发表于 2017-5-30 10:54:11 来自手机 | 显示全部楼层
15152417435 发表于 2017-5-29 23:07
低压管结冰,内机蒸发器脏了,和电容没有关系,

内机洗的很干净,而且蒸发器都洗了
发表于 2017-5-30 11:05:05 | 显示全部楼层
空调刚开机,高压还没有建立起来,蒸发压力有些偏低,大约二十分钟过半小时后机器正常后蒸发压力也就正常了,粗管子的温度也就正常了.......
这是所有的空调的常见现象
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 02:45 , Processed in 0.061226 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表