12p海山普中央空调热水机组问题

[复制链接]
发表于 2017-5-29 17:01:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位高手今天碰到一台机子   海山普空调制热水用的    谷轮12p压缩机  吸气端太热导致压缩机过热保护   再加点氟的话就高压保护   怎么办呢   谢谢各位师傅了
发表于 2017-5-29 17:16:23 | 显示全部楼层
高低压个是多少?????
发表于 2017-5-29 19:14:59 | 显示全部楼层
水机不要急着加氟,这样会给后续维修造成很多麻烦!!水流量,过滤器,冷热交都是先提条件
发表于 2017-5-29 19:23:09 来自手机 | 显示全部楼层
问题出在节流部件,看看是什么节流件是电子膨胀阀还是热力膨胀阀还是毛细管,如果是前两个可以调节一下,还有看看水循环系统,也有可能热量带不走。
 楼主| 发表于 2017-5-30 15:19:43 来自手机 | 显示全部楼层
高压24低压0.5
 楼主| 发表于 2017-5-30 15:21:24 来自手机 | 显示全部楼层
热力膨胀阀   没法调了   还没拧一圈就漏氟
 楼主| 发表于 2017-5-30 15:23:26 来自手机 | 显示全部楼层
这台机子用了3年    水用的是地下水   水经常脏堵
 楼主| 发表于 2017-5-31 09:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
求解啊6666666666