求大神指点!!美的一拖5的变频空调显示E3。

[复制链接]
发表于 2017-5-28 23:39:01 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的一拖5变频空调显示E3,是回水温度传感器故障,请问回水温度传感器在哪里啊,在电子膨胀阀那里吗
发表于 2017-5-28 23:55:52 | 显示全部楼层
是外机数码管还是内机线控器显示E3?是一台内机,还是所有内机(不大可能)。是回气温度还是回水温度?不是空气能哪来的回水温度。E3好像是内机盘管温度传感器故障。10k的
发表于 2017-5-29 06:49:36 来自手机 | 显示全部楼层
回水温度传感器在回水管上面,,电子膨胀阀在室外机液管截止阀(二通截止阀)与外机热交换器之间的管路上
 楼主| 发表于 2017-5-30 22:54:09 来自手机 | 显示全部楼层
南下的列车 发表于 2017-5-28 23:55
是外机数码管还是内机线控器显示E3?是一台内机,还是所有内机(不大可能)。是回气温度还是回水温度?不 ...

内机的,美的变频中央空调怎么设置地址啊,我是小白来着
 楼主| 发表于 2017-5-30 22:54:44 来自手机 | 显示全部楼层
QQ2012 发表于 2017-5-29 06:49
回水温度传感器在回水管上面,,电子膨胀阀在室外机液管截止阀(二通截止阀)与外机热交换器之间的管路上

谢谢啦,,,,,,
发表于 2017-6-5 07:29:17 来自手机 | 显示全部楼层
陈世东 发表于 2017-5-30 22:54
内机的,美的变频中央空调怎么设置地址啊,我是小白来着

外机拨码设自动寻址,然后内外机同事断电,或者用白色的遥控器设地址码