  对于变频空调除了明显故障我一般拒修的,这次跑不掉了,自己卖给别人的海尔老款变频35挂机罢工了,上门初步检查,外机一启动立即停机,灭灭闪,排除电源,排除管温,220到外机,信号和N有跳变电压,310V有,WVU110均衡,应该和系统无关,有点麻爪了,用户也反感变频,用一定频给他安上拖回变频。
  不能砸在我手里呀,变频的原理只大概,没有修过,我是不可能做到元件级的维修的,只能做一些直观的、外围检查,重点在外机,。
  查到排气排气管温的时候,开路了,电位器调到45K,开机,压机启动正常,我都感觉到了升频,由于没有连管,二三通都关着,就没有长时间开机,喜悦中,我估计已经搞定了,下午再连管
  我不知道我是不是周老师口中的二大爷、游击队,我想告诉论坛里和我一样技术不咋滴的同行:变频需要精通原理元件级的维修应该不是很多,可能我们不太懂原理,在外围多观察,检查,说不定有意想不到的收获
  另外这种管温是不是要用专用的呀,普通管温不能代替吧?
发表于 2017-5-28 15:01:21 | 显示全部楼层
元件都一个样,还有专用的吗,
发表于 2017-5-28 15:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
阻值一样的就行,不过排气的阻值大好多,格力格,是50K的
发表于 2017-5-28 16:37:32 | 显示全部楼层
为你点个赞
发表于 2017-5-28 19:51:57 来自手机 | 显示全部楼层
,去它二大爷的,呵呵呵~抓着老鼠的就是好猫。
发表于 2017-5-28 20:05:05 来自手机 | 显示全部楼层
都不容易啊。为了口饭吃。
 楼主| 发表于 2017-5-28 21:11:23 | 显示全部楼层
lanhaibuo 发表于 2017-5-28 15:01
元件都一个样,还有专用的吗,

谢谢回复,换了个50K的普通管温上去,目前运转正常
发表于 2017-5-28 22:20:00 来自手机 | 显示全部楼层
我估计就是二大爷游击队一类的。
 楼主| 发表于 2017-5-29 07:41:13 | 显示全部楼层
猫猫维修 发表于 2017-5-28 22:20
我估计就是二大爷游击队一类的。

起码也是二大爷中谦虚好学和对用户负责的那一种
发表于 2017-5-29 07:47:52 | 显示全部楼层
海尔的排气传感器是300K的专用的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 06:30 , Processed in 0.059052 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表