楼主: xpressmusic123

格力KFR-50W|IE出现e02

[复制链接]
发表于 2017-5-27 20:52:34 来自手机 | 显示全部楼层
没见过这代码,期待高手给答案
发表于 2017-5-27 20:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
十楼说的对,格力空调老款管温室温都是5K的,换一个5K管温试一下。
发表于 2017-5-27 21:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
有交流接触器就换不了,那是人智商问题。话说截止阀门需要通电控制么,我见识少,望指点
 楼主| 发表于 2017-5-27 21:49:33 | 显示全部楼层
柜机也是5K 的吗


 楼主| 发表于 2017-5-27 21:53:40 | 显示全部楼层
好的   我明天换5K的试试   今天换了20K 的不行
 楼主| 发表于 2017-5-27 21:58:20 | 显示全部楼层
截止阀门上有线出来  应该是通电控制吧    我也不了解其原理
发表于 2017-5-27 21:58:37 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-27 22:37:44 来自手机 | 显示全部楼层
e2系统保护,换传感器能解决问题?查糸统管路,观察外机散热情况,修啥都得懂原理,瞎蒙的路终究行不通
发表于 2017-5-28 00:56:44 | 显示全部楼层
呦,2012年入党的老党员啊
20分钟出E2
90%管温开路(或被某些动物咬断连线),5%管温短路,3%制冷系统与风系统,2%显示板问题。
不知你属于 %  几了
还查不出,则是老革命遇到了新问题
发表于 2017-5-28 01:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
能转起来就没有大问题,主要还是查信号,排气温度和室内温度还有室内管温传感器都查一下