电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4636|回复: 22

帮看看这台空调正常否?

[复制链接]
发表于 2017-5-27 16:20:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
从二手市场买了一台三菱2P挂机,测试了一下数据如下,师傅们帮看看正常否,本人业余水平。

大管压力

大管压力

运行电流,标注额定9.4A

运行电流,标注额定9.4A

入风温度

入风温度

出风温度

出风温度

大管温度

大管温度

外机

外机

细管温度

细管温度
发表于 2017-5-27 16:29:07 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-27 16:50:12 | 显示全部楼层
效果还不错的
 楼主| 发表于 2017-5-27 17:10:15 | 显示全部楼层
谢谢师傅们的点评,原机冷暖的,被原机主拆了四通阀,从新焊接了管,外接是细管6mm,大管16mm,不知道这样符合标准吗?见图

机内

机内

外机标签

外机标签

从新焊管

从新焊管
发表于 2017-5-27 17:13:49 | 显示全部楼层
看起来效果很好,老2匹的电流是大些
发表于 2017-5-27 17:20:32 | 显示全部楼层
没有看出什么问题!
 楼主| 发表于 2017-5-27 17:32:35 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2017-5-27 17:20
没有看出什么问题!

细管从8MM缩小到6MM,不会有什么问题吧
 楼主| 发表于 2017-5-27 17:32:49 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2017-5-27 17:20
没有看出什么问题!

细管从8MM缩小到6MM,不会有什么问题吧
发表于 2017-5-27 17:38:07 | 显示全部楼层
chenzx06 发表于 2017-5-27 17:32
细管从8MM缩小到6MM,不会有什么问题吧

2匹的空调使用就是6个的和12个的管子,没有问题!
发表于 2017-5-27 18:29:30 | 显示全部楼层

99年的机你还想怎样?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-22 15:44 , Processed in 0.067152 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.