制香机电机不转故障求助

[复制链接]
发表于 2017-5-25 13:24:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 满江红 于 2017-5-25 13:28 编辑

一台制香机电机不转,该电机受配电箱内的变频器和控制系统控制。断开配电箱,电机单独接380V动力电,电机运转一切正常。


现在的情况是,控制箱的液晶面板显示正常,配
电箱380V动力电输入(变频器380v动力电输入)正常,变频器输出(三根线)电压为0,变频器上的黄蓝线(黄+蓝-)  DC24V,不知现在如何测试判定:故障在变频器还是在变频器之前的电路,敬请赐教,谢谢。
2.JPG
 楼主| 发表于 2017-5-25 13:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
手机版无法编辑图片,还有10张图片待传。
发表于 2017-5-25 14:06:16 | 显示全部楼层
变频器有手动操作功能!
发表于 2017-5-25 14:08:33 | 显示全部楼层
看看PLC的电源有没有
 楼主| 发表于 2017-5-25 15:18:48 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢楼上的支持和帮助,我主帖提及的接在变频器板上的两根线(黄、蓝,DC24V)就是从PLC上过来的,这个24V纯粹的直流电源,还是兼具控制信号线的功能和角色?


PLC一般有几组电源(除24V以外)?
 楼主| 发表于 2017-5-25 16:28:19 | 显示全部楼层
回复3楼

        请教:变频器如何进入手动设置模式,怎样设置?
发表于 2017-5-25 19:48:08 | 显示全部楼层
看图片变频器没有问题。如果有应该有故障代码。猜测应该是控制电路问题。具体还要看变频器的具体接线图
发表于 2017-5-26 01:18:16 来自手机 | 显示全部楼层
控制线路问题,控制信号没有送到变频器端口
发表于 2017-5-26 10:14:34 | 显示全部楼层
这两根应该兼有控制信号作用吧