电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 3476|回复: 4

格力3p绿满园挂机制热问题求教

[复制链接]
发表于 2017-5-25 12:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  食品厂一台格力定频3p挂机说制热显示e1,去现场试机制热一两分钟后就报e1高压保护,开制冷正常,现场室内温度25度左右,室外温度二十六七左右,直接短接高压保护开关,制热不再出现e1 电流12a左右 因为需要室内温度达到三十度,继续试机 发现设定三十度,实际上内机面板温度显示三十五度外机才停机,内机继续吹风显示到37度风速才变小了点,为了区分感温头是否有问题又开制冷试机 设定28度,内机面板显示26度了外机才停机
我让客户设定28度制热使用,实测大概三十一二度左右外机停机

20170525_110116.jpg 20170525_112137.jpg 20170525_112140.jpg


    求教一 这个空调基本只用来制热,客户需要那个房间温度在三十度,现在我们这一般气温25到30度,一般上午开机几个小时左右,过段时间气温更高开机使用时间应该会更短,冬天的时候有时会需要二十四小时开机,我直接短接高压开关会有什么影响么
    求教二 为什么制热停机温度差距会这么大? 程序有问题还是程序本来就是这样?内机感温头没有测量,因为室内还有两个温度计,显示的温度和面板上显示的温度差别不大,所以我判断感温头是好的
发表于 2018-5-19 21:44:58 | 显示全部楼层
最后搞定没
发表于 2018-5-19 22:48:16 | 显示全部楼层
换管温传感器!!!!
发表于 2018-5-20 06:29:37 来自手机 | 显示全部楼层
感温头所处位置不同,高一点低一点,空调出风口向上一些向下一些,空调过滤网脏都有影响。
发表于 2018-5-20 19:06:09 | 显示全部楼层
格力2p绿满园挂机,这个问题,厂家给的方案是修改下内机板跳帽。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 19:51 , Processed in 0.055245 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表