楼主: 孟佳

空调平衡压问题

[复制链接]
发表于 2017-5-25 17:05:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 周凌峰 于 2017-5-25 17:07 编辑

平衡压是要根据温度高低的,只有氟少的严重才能看出平衡压有差别,这个你可以忽略,主要还是看运行压力,0、1明显是严重缺氟利昂,直接补充至标准压力就可,如果怕是堵了,最好是称重加氟,这样可以确诊是不是系统堵。
发表于 2017-5-25 18:28:09 | 显示全部楼层
孟佳 发表于 2017-5-24 22:11
是不是说制冷0.1个压和0.5个压,停机后平衡压有可能一样。

什么叫有可能一样,本来就是一样。主要是看运行压力。
发表于 2017-5-25 18:31:25 | 显示全部楼层
孟佳 发表于 2017-5-24 22:14
氟多和氟少平衡压力为什么会相同呢?氟的量又不相同。

你拿压力和重量去对比,你也算是一位天才啦。
发表于 2017-5-25 19:03:36 | 显示全部楼层
没有修过空调,不发表意见
发表于 2017-5-25 19:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
只要气液饱和了,平衡压就是一样的,所以说不是漏得差不多完了,平衡压没什么差别
发表于 2017-5-25 20:17:31 | 显示全部楼层
孟佳 发表于 2017-5-24 22:11
是不是说制冷0.1个压和0.5个压,停机后平衡压有可能一样。

压力只要不成负压一般不会堵,有没加氟试,还有最简单的看电流呀!
发表于 2017-5-25 21:06:26 | 显示全部楼层
0.1个压高压管不会冰手?3匹的机子高压阀可以接表看看啊
发表于 2017-5-25 21:08:01 | 显示全部楼层
这种情况大多是空调内机蒸发器进气侧,也就是蒸发器背面太脏堵了。原因很简单:空调工作一定时间后蒸发器温度降低后,蒸发器内气压降低了,这时候往空调加注2kg压力也上不去。查查吧。
发表于 2017-5-25 21:10:23 来自手机 | 显示全部楼层
工作压力和温度有很大关系,环境温度低时,0.1的压力也不缺氟。
发表于 2017-5-25 22:14:26 | 显示全部楼层
抓紧充氟,充氟以后压力就不一样了