奇怪现象:压缩机一直运转不停机

[复制链接]
发表于 2017-5-24 07:29:56 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
在室内温度达到设定值,感温探头阻值正常,继电器吸合触点正常的情况下,压缩机还不停工作,难道是cPu控制程序紊乱了,发神经了,大师们都来看看
发表于 2017-5-24 07:31:45 | 显示全部楼层
你说清楚是定还是变的机器
 楼主| 发表于 2017-5-24 07:34:30 来自手机 | 显示全部楼层
R22定频的机器
发表于 2017-5-24 08:06:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 朱一名 于 2017-5-24 08:07 编辑

如果你确定传感器等都是好的,主板坏有这个可能
发表于 2017-5-24 08:11:16 来自手机 | 显示全部楼层
驱动电路与继电器
发表于 2017-5-24 09:58:57 | 显示全部楼层
我家美的的.也是这样.换继电器就好
 楼主| 发表于 2017-5-24 10:05:26 来自手机 | 显示全部楼层
继电器正常断开,吸合,估计是CPu和驱动电路lC故障
发表于 2017-5-24 10:20:58 | 显示全部楼层
驱动块的损坏率不大,CPU更少。
建议本着维修常规法吧,免得事倍功半呐
发表于 2017-5-24 10:27:49 | 显示全部楼层
我觉得你还没修好
发表于 2017-5-24 10:33:35 来自手机 | 显示全部楼层
必须要低于设定值才能停机