海信空调50LW/27BP变频开机10多分钟内机继电器跳开电压 散热正常 电流最高5.8  室温24  设定18   外机220V断电 风机 压机全停 测量N 和S 有跳变电压   过几分钟内机继电器吸合 外机指示灯亮 风机 压机不运转  测各传感器电压阻值正常   哪方面原因 指导下  谢谢
 楼主| 发表于 2017-5-23 23:42:13 | 显示全部楼层
断开电源 重新通电开机 外机又能正常运转  10多分钟 故障重复  
发表于 2017-5-24 21:56:46 | 显示全部楼层
变频空调问题确实比较多 对于家庭用户其实真的省不了多少电 唉 看到变频都烦了
发表于 2017-5-24 22:01:23 来自手机 | 显示全部楼层
整机断电,是内机的问题,更换个管温试试,按高效3次看故障代码
发表于 2017-5-24 22:01:57 | 显示全部楼层
运行电流及系统压力呢
发表于 2017-5-24 22:17:59 | 显示全部楼层
看故障代码,没故障代码的一般是保护了
发表于 2017-5-24 22:21:05 | 显示全部楼层
管温换了试试,有可能过冷保护停机
 楼主| 发表于 2017-9-4 09:19:39 | 显示全部楼层
外机板子的问题  换了块板子好了  