关于加制冷剂的标准请教各位

[复制链接]
发表于 2017-5-23 19:55:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台格力小1P定频机R22,二手老板前两天安装的。一过去就看到小管结霜。小二通阀处有油。果断扭紧,里面还有些气压,直接加,当天环温27度左右,加到0.45左右的压力。小管冰冷,大管不冷,蒸发器上面结露,下面不冷。再加至0.5MP,内机还是上面冷下面不冷。觉得是不是加多了,放至0.4MP,回气管还是不冷,室内机,上面冰冷,下面还是不冷。断续加,把压力表开关开小点,慢慢加,一边感觉大小管温度差不多凉时,停止加,内机下面终于冷了,但一看压力,达到0.6MP了。看效果好就收工走人了。但这压力真的高了。很担心天热时跳热保,我是不是方法不对。请教各位大师,
发表于 2017-5-23 20:01:15 | 显示全部楼层
电流呢????????
发表于 2017-5-23 20:14:18 | 显示全部楼层
有可能混入空气 排空重新加试试看
发表于 2017-5-23 20:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
抽真空,不用想了
发表于 2017-5-23 20:29:52 | 显示全部楼层
没事,不用担心。
发表于 2017-5-23 20:31:21 | 显示全部楼层
没加氟前低压压力多少?如果负压进空气的概率大,正压检查下毛细管是否微堵,压缩机排气效率,二手的机子很难说,
发表于 2017-5-23 22:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
20多度压力有点高了,到夏天高温天气,肯定热保护
发表于 2017-5-23 22:20:22 | 显示全部楼层
是不是你的表有误差呢?
发表于 2017-5-24 11:06:42 来自手机 | 显示全部楼层
干这事也要多观察积累经验的,要么干脆全放完秤重量加,定量加氟还不正常就得考虑其它故障了。这事要具体问题具体分析,虽然我几年不干这行了,不是技术不精,是忽悠水平没别人强,累得要命还不挣钱。