发表于 2017-5-24 18:19:48 来自手机 | 显示全部楼层
2匹空调5安电流明显偏小,停机是压缩机过热停机还是外机风扇也不转了。
发表于 2017-5-24 18:30:11 | 显示全部楼层
换四通电磁阀。在不行的话换外机肯定解决大问题。
 楼主| 发表于 2017-5-24 21:00:49 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-5-24 07:47
你怎么可以去掉单向阀啊!制冷时制冷剂是走单向阀走短毛细管的。你去掉单向阀,如果制冷剂走短毛细管, ...

去之前就是这个故障现象,不知是啥问题
发表于 2017-5-25 01:03:13 来自手机 | 显示全部楼层
过滤器拆下,高压氮气吹系统,然后更换新的过滤器就行。
发表于 2017-5-25 01:32:02 | 显示全部楼层
joemasen 发表于 2017-5-23 19:49
楼主只说电流,高低压多少呢?要不再换个四通阀试试?

再换几个他可能要疯了
发表于 2017-5-25 06:04:47 | 显示全部楼层
不行就继续换压缩机再不行继续换压缩机换到行为止
发表于 2017-5-25 07:28:54 | 显示全部楼层
换个四通阀
发表于 2017-5-28 16:49:23 | 显示全部楼层
回气管堵了.或者内机风口风速小,里边脏了.
发表于 2017-5-28 17:54:12 来自手机 | 显示全部楼层
是不是编出来的故障
发表于 2017-5-28 18:14:10 来自手机 | 显示全部楼层
空调型号?停机还是压缩机保护?