求组 这台空调是四通阀坏了么?

[复制链接]
发表于 2017-5-22 20:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台LG2p柜机KFRd-47W 氟漏光,  加氟回气管压力上不来只有不到1公斤压, 电流到6个多时 机器保护停机  , 停机压力10公斤。调到制热状态可以制热 内机能吹热风 制热时电流7个多不保护, 怀疑四通阀堵 ,但是卸掉连接管 调到制冷 压缩机空转 排气 吸气都正常  请教师傅们四通坏了吗?
发表于 2017-5-22 21:06:06 来自手机 | 显示全部楼层
是否管子扁了?
 楼主| 发表于 2017-5-22 21:14:39 | 显示全部楼层

没有(((((
发表于 2017-5-22 21:15:40 来自手机 | 显示全部楼层
冰堵,我把四通阀割了都不行
发表于 2017-5-22 21:16:41 | 显示全部楼层
四通阀好坏判断有很多种方法,在不拆管路制冷状态根据管温不是更好判断?制热时有辅助电加热,不能简单的说明制热就正常,更何况现在是高温季节,即便一点点的制热效果你也会觉得很热。有些机子低压管路上装有压力开关,一定时间运行在压力线下就会停机保护,你没有交代工况,1个压时高低压管路温度如何?再加上这台机子主因是氟漏光,应该是先捡漏,跟四通阀关系不大,现在只能假定你是新手,别生气哦,可能的原因就是你觉得加了很多氟进去,而压力没有上升就不敢再加了,2匹的机子6个电流你觉得会过流保护吗?实在不明白就用称称重吧,保你没有问题,外机上有注明加多少。
 楼主| 发表于 2017-5-22 21:32:04 | 显示全部楼层
ytl098 发表于 2017-5-22 21:16
四通阀好坏判断有很多种方法,在不拆管路制冷状态根据管温不是更好判断?制热时有辅助电加热,不能简单的说 ...

感谢你的回复 这台机子一个压得时候工作不到1分钟中就停机,这时候内机蒸发器有一点凉  过一会再启动还是不工作不到一分钟  这时放掉一些氟 机器就不停机了  还这台机器辅助加热没开  机器是脚阀漏 已经处理好了
发表于 2017-5-22 22:06:48 来自手机 | 显示全部楼层
考虑一下,单向阀赌。制冷不行,制热行。
发表于 2017-5-22 22:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
制热模式,制冷剂不通过单向阀。根据你的描述,我也只能瞎猜测。
发表于 2017-5-23 20:34:00 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀问题应该是低压偏高,高压偏低。如果有单向阀的检查一下单向阀和毛细管。冰堵也考虑考虑
发表于 2017-5-23 20:58:53 | 显示全部楼层
单向阀可能性大
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 22:37 , Processed in 0.060035 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表