求KFR_28GW/HB(BPF)故障代码表

[复制链接]
发表于 2017-5-21 20:46:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
求海尔变频空调KFR_28GW/HB(BPF)的故障代码表
发表于 2017-5-21 21:37:16 | 显示全部楼层

海尔变频空调故障代码
序号
适用机器型号
故障类型
故障原因
运转
制热
制冷
室内

1
KF(R)-25GW/HG(ZXF)  KF(R)-35GW/HG(ZXF) KF(R)-23GW/HB(ZXF)  KF(R)-33GW/HB(ZXF)  KFR-28GW/HB(BPF)  KFR-35GW/HB(BPF)以上两种机型是铁壳外机
室内热敏电阻异常
闪      


*
1.接插件接触不良或控制基板不良2、热敏电阻短/断
热交热敏电阻异常
闪      


*
1.接插件接触不良或控制基板不良3、热敏电阻短/断
EEPROM异常



*
1.控制基板是否损坏;2.是否有强干扰源
内风机异常



*
1.内风机是否损坏;2.基板是否损坏;3.含油轴承是否运转不良.
2
KF(Rd)-60LW/G(ZXF) KF(Rd)-50LW/G(ZXF) KF(Rd)-50LW/G(ZYF) KF(Rd)-60LW/G(ZYF) KF(Rd)-71LW/G(ZXF) KF(Rd)-71LW/G(ZYF) KF(Rd)-60LW/K(ZXF) KF(Rd)-58LW/K(ZXF) KF(Rd)-68LW/K(ZXF) KF(Rd)-48LW/K(F)  KF(Rd)-48LW/K(XF) KF(Rd)-48LW/K(YF) KF(Rd)-58LW/K(F)  KF(Rd)-58LW/K(XF) KF(Rd)-58LW/K(YF) KF(Rd)-68LW/K(F)  KF(Rd)-68LW/K(XF) KF(Rd)-68LW/K(YF) KF(Rd)-71LW/K(F)  KF(Rd)-71LW/K(XF) KF(Rd)-71LW/K(YF)   KFRd-50LW/V(ZXF)    KFRd-60/71LW/V(ZXF)    KFRd-48、50LW/Z2          KF-48LW/Z2          KFRd-58LW/Z2          KF-58LW/Z2          KFRd-71LW/Z2          KF-71LW/Z2            KF-45LW/Z2           KFRd-48LW/K2          KF-48LW/K2           KFRd-58LW/K2          KF-58LW/K2           KFRd-68LW/K2          KF-68LW/K2           KFRd-50、60、71LW/VA(ZXF)  KF(Rd)-50LW/G(ZXF) KF(Rd)-50LW/G(ZYF) KF(Rd)-60LW/G(ZXF) KF(Rd)-60LW/G(ZYF) KF(Rd)-71LW/G(ZXF) KF(Rd)-71LW/G(ZYF)   KFR-70LW/Z(S)   KF(Rd)-48LW/Z   KF(Rd)-58LW/Z
KF(Rd)-70LW/Z    KF(Rd)-70LW/Z(S)  KFRD-75LW/G(ZXF) KFRD-75LW/@(F)
E1室内环境温度传感器保护
1.查室内环境温度传感器是否短路或开路。2.换内板
E2室内盘管温度传感器保护
1.查室内盘管温度传感器是否短路或开路。2.换内板
压力保护
 
E7电源低电压保护
1.查内板电阻R2是否烧坏。若烧坏,换电阻即可。2.查内板TV-01原副边线圈是否断路,若断路,则换TV-01。
E8面板与内机通信故障
1.查内板电阻R13是否烧坏。若烧坏,换电阻即可。2.查内板L2、L3线圈是否断路,若断路,则换L2、L3即可。3.根据实际电网情况,考虑将L2、L3分别用短接线短接。
不开机
1.查变压器是否烧坏。正常则进入下一步。2.查电源滤波器LX102是否腿断,若是换LX102。3.查保险丝烧否,若是,则换保险丝。4查+5V,+12V电源正常,内电脑板在测短接内板XT2端子,仍不工作,可判定单片机损坏,换内电脑板。
制热外风机时开时停
属空调器正常保护,向用户解释清楚。
不制冷
压机继电器坏。
压机工作不制热
换向阀继电器坏。
外风机不转
风机继电器坏。
内风机不转
内板风机输出继电器坏。


序号
适用机器型号
故障类型
故障显示方式
故障原因

电源
定时
运转
室内
室外
可恢

3
KF(R)-35GW/Z
室内热敏电阻异常



*
 
*
1.接插件接触不良或控制基板不良
KF(R)-25GW/Z
热交热敏电阻异常



*
 
*
1.接插件接触不良或控制基板不良
KF(R)-32GW/Z
除霜热敏电阻异常



 
*
*
1.接插件接触不良或控制基板不良
KF(R)-23GW/Z
吐出热敏电阻异常



 
*
*
1.接插件接触不良或控制基板不良
KFR-28GW/K(BPZXF)
基板热敏电阻异常



 
*
*
1.接插件接触不良或控制基板不良
KFR-35GW/K(BPZXF)
模块热敏电阻异常



 
*
*
1.接插件接触不良或控制基板不良
KFR-26GW/M(JF)
室外热敏电阻异常



 
*
*
1.接插件接触不良或控制基板不良
KFR-36GW/M(F)
传送异常



*
*
 
1.周围有大的干扰源,2.接线错误或控制基板不良
KF-36GW/M(F)
压机运转异常



 
*
 
1.压缩机有无抱轴现象。2.功率模块有无损坏。
KFR-26GW/M(F)
吐出温度过升保护



 
*
 
1.系统是否缺气或注气量过多2.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)3.毛细管是否有堵塞现象4.传感器或控制基板元件是否异常5.室内外环境温度是否过高
KF-26GW/M(F)
AC电流保护、定频机电流超限



 
*
 
1.系统是否注气量过多。2.电压是否过低(187V以下)。3.CT或控制基板元件是否异常
KFR-32GW/M(F)
DC电流保护



 
*
 
1.压缩机有无抱轴现象。2.功率模块有无损坏。3.电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
KF-32GW/M(F)
不足电压保护



 
*
 
1. 电压是否过低        2. 控制基板是否损坏
KFR-36GW/M(BPF)  KF-36GW/MK(YF)
室外基板温度保护



 
*
 
1. 控制基板是否异常    2. 室外环境温度是否过高
KFR-28GW/M(BPF)     KFR-48GW/K(ZXF)KFR-36GW/MK(YF)
模块温升保护



 
*
 
1. 压缩机有无抱轴现象。2. 功率模块有无损坏。  3. 散热胶是否均匀。     4. 电压是否过高(242V以上)或过低(187V以下)
KF(R)-36/26GW/N(F)
高负荷保护



*
 
 
1. 过滤网是否堵塞     2. 室内外环境温度是否过高                     3. 注气量是否过多        4. 控制基板元件是否损坏5. 电压是否过高或过低
KFR-28GW/HB(BPF)
CT断线保护



 
*
 
1. 控制基板是否损坏   2. 系统缺气                3. 四通阀换向不到位
KFR-35GW/HB(BPF)
EEPROM异常



*
*
 
1.控制基板是否损坏
KFR-33GW/M(F)
内风机异常



*
 
 
1.内风机是否损坏

序号
适用机器型号
故障类型
故障显示方式
故障原因
运行
制热
制冷
室内
室外

4
KF(R)-25GW/HB(F)
室内热敏电阻异常



*
 
*
传感器短路或开路
KF(R)-35GW/HB(F)
热交热敏电阻异常



*
 
*
传感器短路或开路
KFR-28GW/C(BPF)
内风机异常



*
 
 
内风机无返馈
KF(R)-25GW/K(F)
EEPROM异常


亮  
*
 
 
数据错误或无EEPROM
KF(R)-33GW/K(F)
5
KFR-26GW/(BP)1
室内环境温度传感器短(断)路



 
 
KFR-35GW/(BP)1
室内热交温度传感器短(断)路



 
 
KFR-26GW/(BP)2
除霜温度传感器短(断)路



 
 
KFR-35GW/(BP)2
压缩机排气温度传感器短(断)路



 
 
KFR-35GW/C(BPF)
线路板上热敏电阻短路



 
 
 
通讯异常



 
 
 
排气管温度过高



 
 
 
AC电流过高



 
 
 
DC电流过高



 
 
 
CT断线



 
 
 
电压过低



 
 
 
室外线路板过热



 
 
 
高负载高限制



 
 
6
KF(R)-33GW/Z1
进风温度短路或开路



 
 
KFRd-23GW/Z1-30
盘管温度短路或开路



 
 
KFRd-32GW/Z1-30
室内风机报警
室内风机加压后10秒仍检测不出风机脉冲,关闭向室内风机的输出电压,待机30秒后,再向风机加电压,10秒内仍无风机脉冲,发出报警信号,电源灯,运行灯以1Hz/s闪2下,然后电源灯,定时灯,运行灯3灯全闪1秒,依次循环
 
KFRd-33GW/Z1-30
 
KFR-23GW/D1
 
KF(R)-32GW/L1(L30)
 

序号
适用机器型号
故障类型
故障原因
运行
制热

7
KFR-50LW/V(BPZXF)
室内温度传感器故障
 
F1
 
KFR-60LW/V(BPZXF)
室内热交传感器故障
 
F2
 
KFR-68LW/V(BPZXF)
室内制热过载
 
F4
 
KFR-58LW/K(BPQYF)
室内制冷结冻
 
F5
 
KFR-68LW/K(BPQYF)
面板内机通讯故障
 
F7
 
KFR-48LW/K(BPF)
模块故障
 
E1
 
KFR-48LW/K(BPXF)
无负载
 
E2
 
KFR-58LW/K(BPF)
内、外机通讯故障
 
E3
 
KFR-58LW/K(BPXF)
压机过热
 
E4
 
KFR-68LW/K(BPF)
总电流过流
 
E5
 
KFR-68LW/K(BPXF)
环温传感器故障
 
E6
 
KFR-52LW/M(BPJXF)
热交传感器故障
 
E7
 
KFR-58LW/M(BPJXF)
单片机ROM坏
 
E8
 
KFR-68LW/M(BPJXF)
电源过压、欠压保护
 
EA
 
KFR-60LW/V(BPZXF)
室外制冷过载
 
EC
 
KFR-52LW/N(BPJXF)
EEPROM错
 
EE
 
KFR-58LW/N(BPJXF)
压力保护
 
ED

KFR-50LW/@(BPJXF)
外回气传感器故障
 
EB

 
压缩机传感器异常
 
E9

 
加湿缺水
 
F8



适用机器型号
故障名称
内电脑板LED1
内电脑板LED2
 
 
故障原因
状态
次数
状态
次数
 
 
等所有带有温度显示的变频柜机系列
室温传感器故障

1

 
 
 
短路/断路
热交传感器故障

2

 
 
 
短路/断路
室内制热过载

3

 
 
 
管温>72℃
室内制冷结冰

4

 
 
 
管温<-1℃
通讯故障(面板、室内外)

5

 
 
 
通讯回路故障
 
模块故障

 

1
 
 
模块过热,过流,短路
 
无负载

 

2
 
 
电流传感器故障或压机未起
 
压机过热

 

4
 
 
压机温度>120℃
 
总电流过流

 

5
 
 
电流>17A
 
环温传感器故障

 

6
 
 
短路、断路
 
热交传感器故障

 

7
 
 
短路、断路
 
单片机ROM坏

 

8
 
 
ROM坏
 
电源过压保护

 

10
 
 
电压>270V
 
室外制冷过载

 

12
 
 
室外热交温度>72℃
 
E2ROM错

 

14
 
 
E2ROM坏
 
故障名称
室外电脑板
 
 
故障原因
 
LED4
LED3
LED2
LED1
 
 
 
状态
状态
状态
状态
 
 
 
模块故障




 
 
模块过热,过流,短路
 
无负载




 
 
电流传感器故障或压机未起
 
通讯故障




 
 
 
 
压机过热



灭<, /DIV>
 
 
压机温度>120℃
 
总电流过流




 
,
 
电流>17A
 
环温传感器故障




 
 ,
短路、断路
 
热交传感器故障




 
 
短路、断路
 
风机启动故障
 
 
 
 
 
 
(保留)
 
制冷结冰




 
 
 
 
电源过压保护




 
 
电压>270V
 
制冷过载




 
 
 
 
制冷过载




 
 
室外热交温度>72℃
 
压机强制转换
 
 
 
 
 
 
(保留)
 
E2ROM错




 
 
E2ROM坏
 
正常待机




 
 
 

序号
适用机器型号
故障类型
故障显示方式
故障原因
8
KR-32 N/(F)
室内温度传感器故障
F1
 
KR-50W/A(BP)
室内热交传感器故障
F2
 
 
制热过载
F4
 
 
室内EEPROM错
F6
 
 
线控器与主板通讯故障
F7
 
 
无负载
E2
 
 
室内外通讯故障
E3
 
 
总电流过流/AC过电流/DC过电流
E5
 
 
室外热敏电阻异常
E6
 
 
异运转
E8
 
 
压机排气温度过高保护
E9
 
 
电源低压保护
E10
 
9
KFR-36GW/B(BPF)
室内环境温度传感器
E1
热敏电阻断路短路或接线端子接触不良
KFR-28GW/(BPJF)
室内热交温度传感器
E2
KFR-28GW/@(BPF)
室外除霜温度传感器
F21
KFR-36GW/@(BPF)
室外排气温度传感器
F25
 
室外环境温度传感器
F6
 
CT断线
  
F24
1.CT不良,更换室外基板。 2.漏气,压缩机频率固定在58HZ测定压力,根据运转特性表判断
 
排气管温度过升保护
F4
排气温度超过120℃
 
过电流保护AC电流检知
F22
1.高负荷(填充量过大时)强制运转2.电源瞬时停电(遭雷击时)3.电源电压过低
 
过电流保护DC电流运转
F23
1.高负荷(填充量过大时)强制运转)2.功率模块不良3.电源电压过低4.外机基板
 
制热时,蒸发器温度上升(68℃以上),或室内电机运转但风量小
E9
1.过滤网堵塞2.热交温度传感器异常3.室内机基板4.室内电机
 
压机运转异常或功率模块异常
F11
1.高负荷(填充量过大时)强制运转2.外机基板3.电源电压过低4.功率模块不良5.压机锁住6.压机功率模块控制信号线接触不良
 
面板主板通讯异常
E8
1.主板电源不良2.高压集尘板打火

序号
适用机器型号
故障类型
故障显示方式
故障原因
10
KFR-36GW/(JF)       KF(R)-27(32、35)GW/V(ZXF)
室内传感器故障
E1
 
KFR-36GW/C(F)  KFRd-27(32、35)GW/V(ZXF)
热交传感器故障
E2
 
KF(R)-26GW/(JF)KF(R)-50(60)GW/V(ZXF)
EEPROM错
E4
 
KF(R)-36GW/A(JF)KF(R)-25GW/G(ZXF)
面板和内机间通讯故障
E8
 
KFR-26GW/@(F)KF(R)-35GW/G(ZXF)
除霜温度传感器异常
F21
 
KF(R)-50(60)GW/V(ZXF)
CT断线保护
F24
 
KF(R)-27(32、35)GW/VKF-25GW/G(ZF)
室内风机故障
E14
 
KFRd-27(32、35)GW/VKF-35GW/G(ZF)
离子集尘故障
E16
 

11
适用机器型号
故障类别
故障显示
故障原因
横条1
横条2
横条3
横条4
横条5
可恢复
KFR-25GW/H(F)
室内环温热敏电阻异常





*
 
 
室内热交热敏电阻异常





*
 
 
面板主板通讯异常





*
 
 
AC电流保护





*
 
 
高负荷保护





*
 
 
CT断线保护





*
 
 
EEPROM异常





 
 
12
KFR-26GW/HK(DBPXF)
室内环稳热敏电阻异常





*
 
KFR-28GW/HK(DBPXF)
室内热交热敏电阻异常





*
 
KFR-32GW/HK(DBPXF)
室外除霜热敏电阻异常





*
 
KFR-35GW/HK(DBPXF)
室外排气热敏电阻异常





*
 
KFR-26GW/HK(BPXF)
室外基板热敏电阻异常





*
 
KFR-35GW/HK(BPXF)
室外环温热敏电阻异常





*
 
KF(R)-25GW/HK(XF)
室内外基板通讯异常





 
 
KF(R)-35GW/HK(XF)
面板主板通讯异常





 
 
 
压机运转异常





 
 
 
排气温度过高保护





 
 
 
AC电流保护





 
 
 
DC电流保护





 
 
 
电源电压不足保护





 
 
 
室外基板温度保护





 
 
 
模块温升保护





 
 
 
高负荷保护





 
 
 
CT断线保护





 
 
 
EEPROM异常





 
 
 





 
 

序号
适用机器型号
故障类型

代码
故障原因
13
KFR-35GW/V(DBPZXF)
室内热敏电阻异常
E2
室内故障
KFR-25GW/V(DBPZXF)
热交热敏电阻异常
E3
室内故障
 
室外EEPROM故障
E4
室外控制板故障
 
IPM保护
E5
室外模块故障
 
AC电流过流保护或电流传感器坏
E6
室外模块故障
 
CBD(室外控制板)与模块通讯故障
E7
室外控制板故障
 
压机过温/压力过高保护
E8
室外控制板故障
 
电源过压/欠压保护
E9
室外模块故障
 
压机堵转
E10
室外模块故障
 
吐出温度保护
E11
室外控制板故障
 
外风机异常保护
E12
室外控制板故障
 
室外除霜电阻异常
E13
室外控制板故障
 
室外吸气电阻异常
E14
室外控制板故障
 
室外环境电阻异常
E15
室外控制板故障
 
室外吐气电阻异常
E16
室外控制板故障
 
压机吸气过高
E17
室外控制板故障
 
内机、外机通讯异常
E18
内外通讯故障
 
室内EEPROM异常
E19
室内故障
 
内风机异常
E20
室内故障
 
压机运行失步压机脱离位置
E21
室外模块故障
 
位置检测回路故障
E22
室外模块故障
 
压机损坏
E23
室外模块故障
 
室内过负荷停机
E24
室内故障
 
室内防冰霜停机
E25
室内故障
 
室内TC不正常
E26
室内故障
 
压机振动过大
E27
室外模块故障
 
压机启动异常
 
室外模块故障

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 23:46 , Processed in 0.044228 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表