最近刚刚修复一台海尔柜机46,压机烧坏,个人分析,这种外接管延长3米不可忽略,安原规定加注,回气温度度略高,给压机降温有一定的局限,多加制冷剂,加到回气粗管理想的温度,压机又增加负荷!
发表于 2017-5-21 08:49:33 来自手机 | 显示全部楼层
没这回事!那有些空调加十几米管子怎么办!
发表于 2017-5-21 09:02:36 | 显示全部楼层
看来楼主还没找到真正原因,空调管路只要不超出十五米,几乎就没问题,只能说效果略差一点。
发表于 2017-5-21 09:09:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这意思,我安装风管机有时能有30米长,咋办呢?
 楼主| 发表于 2017-5-21 09:11:34 来自手机 | 显示全部楼层
系统不存在堵,漏!
发表于 2017-5-21 10:00:11 | 显示全部楼层
一个2匹柜机管子增加3米一点问题没有,你想多了!
发表于 2017-5-21 10:30:56 | 显示全部楼层
加了3米管你就想这么多?加几十米的怎么说?
发表于 2017-5-21 10:37:13 | 显示全部楼层
2匹柜机管子增加3米,没问题。
 楼主| 发表于 2017-5-21 10:54:13 来自手机 | 显示全部楼层
多谢各位大神参与讨论,那就是压机的问题了!
发表于 2017-5-21 11:01:10 来自手机 | 显示全部楼层
1.5匹挂机加过8米也没见制冷不正常啊!