格力72柜机换四通阀,应该注意什么、恳请大师、高手指点一二、谢谢!谢谢!

[复制链接]
发表于 2017-5-20 21:31:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
第一次换四通阀,格力72柜机,收费500,是多还是少了?应该怎么操作,应该注意什么、恳请大师、高手指点一二
 楼主| 发表于 2017-5-20 21:32:38 | 显示全部楼层
制冷剂是r22
发表于 2017-5-20 22:15:13 | 显示全部楼层
如果在地面好操作500可以了,手艺好可以赚个300,要是返工就白忙活了。
发表于 2017-5-20 22:23:01 | 显示全部楼层
需要注意的是:管路不能弄错,一定要做好降温保护再焊,焊接大火力要快,不然四通阀必坏,如果焊接没有把握就先在四通阀上焊接短管,可以将四通阀体浸在浅水里面焊接好然后再上机接驳,
发表于 2017-5-20 22:45:40 | 显示全部楼层
3P柜机500少了点 马马虎虎吧
发表于 2017-5-20 22:45:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-20 23:30:17 | 显示全部楼层
500确实少了。
 楼主| 发表于 2017-5-21 05:45:30 | 显示全部楼层

谢谢提醒,今天再和客户洽谈少了700不干。
 楼主| 发表于 2017-5-21 05:46:12 | 显示全部楼层
阿近 发表于 2017-5-20 22:45
800元爱修不修,人民币贬值,氟涨价劳动力加技术不值钱了吗》》》》

谢谢提醒!谢谢提醒!
 楼主| 发表于 2017-5-21 05:47:50 | 显示全部楼层
ytl098 发表于 2017-5-20 22:23
需要注意的是:管路不能弄错,一定要做好降温保护再焊,焊接大火力要快,不然四通阀必坏,如果焊接没有把握 ...

谢谢高手的指点!谢谢!谢谢!