变频空调加氟问题

[复制链接]
发表于 2017-5-20 21:29:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
20金币
今天接到一用户电话,说空调不制冷了,去用户家检查发现是氟漏光了,空调是格力的变频空调,制冷剂是410的,于是抽空加氟,加氟的时候为什么老是上下浮动,有时候成9个压慢慢的就跑到了6个压,然后又成6个压一下子就到了10个压,请问师傅们这是什么情况

发表于 2017-5-20 21:31:10 来自手机 | 显示全部楼层
因为变频。。。所以变化
发表于 2017-5-20 21:35:27 来自手机 | 显示全部楼层
用秤定量加氟就行!
发表于 2017-5-20 21:37:26 | 显示全部楼层
沙发正解!压力的高低随着机器频率的变化发生变化,还有就是加制冷剂的时候加的是液态,所以表上显示的压力高,等到机器运转压力平衡的时候自然会变化的。有空的时候,你可以测下正常机器开机瞬间运行的状态,就会明白了!
发表于 2017-5-20 22:28:58 | 显示全部楼层
漏完了不捡漏就加?很快就会回头找你的
发表于 2017-5-20 22:34:23 | 显示全部楼层
漏你还加后天就找你
发表于 2017-5-21 06:24:58 来自手机 | 显示全部楼层
要调成定频模式后再加
发表于 2017-5-21 07:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
全部放完,抽真空,定量加
IMG_20170103_133340.jpg
发表于 2017-5-21 10:36:29 来自手机 | 显示全部楼层
武器挺先进呀。
发表于 2017-5-21 15:36:46 来自手机 | 显示全部楼层
变频空调压力不是绝对值,会根据频率变化的,发现变频空调410a冷媒泄露,检漏后抽真空,定量加,看压力看电流都是经验,最准确的是拿称称,因为410的氟是混合制冷剂,泄露了氟的混合比例就变了,所以要放掉重新加,加氟时候要液态加注,罐子翻过来,加到粗细阀门都结露水就正常!加的时候不要着急,慢慢加慢慢试!