一台海信变频空调kfr-26g/18bp外机不工作

[复制链接]
发表于 2017-5-20 19:01:45 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
室内正常输出正常,室外查电源220v正常25v正常直流300v,模块3个指示灯不亮但是拔下温度探头就亮,折腾一下午一头雾水,请问师傅们有什么好的办法?谢谢!
发表于 2017-5-20 19:47:31 | 显示全部楼层
怎么连通讯也不检查?
发表于 2017-5-20 19:49:56 来自手机 | 显示全部楼层
搜一下帖子,好几个海信型号一样帖子,自己看看。
发表于 2017-5-20 20:02:37 来自手机 | 显示全部楼层
海信变频板坏的不是一般的多
 楼主| 发表于 2017-5-21 09:22:32 来自手机 | 显示全部楼层
通信线也换了无效
 楼主| 发表于 2017-5-21 09:24:01 来自手机 | 显示全部楼层
今天模块上第一个灯闪,应该就是通信故障,该有的都有了就是不启动。
发表于 2017-9-3 00:40:12 | 显示全部楼层
我的也是这个现象
发表于 2017-9-3 15:40:23 来自手机 | 显示全部楼层
换新探头试试    查压机好坏及压机供电有多少