维修一台格力KFR-35W/ENC15-3变频空调,R410A,1.0Kg,开机显示H6;用户说,早上使用都正常,现在不正常了。拔掉电源,拆开外壳,插电试机,居然正常了,试机1个多小时,也没有问题;查也没有接触不好的地方;查H6故障代码是通讯故障,内风机或者主板故障;现在又一直正常,收了几十块,心里比较忐忑?大家遇到过吗?
发表于 2017-5-20 17:31:48 | 显示全部楼层
格力通病,别问大家遇到过没,没遇到过的才奇怪。过几天一定还会找你....
发表于 2017-5-20 18:26:19 | 显示全部楼层
    换通讯线
发表于 2017-5-20 19:39:16 | 显示全部楼层
H6故障代码是通讯故障吗
H6是内风机反馈
发表于 2017-5-20 19:52:19 来自手机 | 显示全部楼层
H6内风机原因
发表于 2017-5-20 20:53:54 | 显示全部楼层
e6才是通讯故障,h6是风机反馈问题。楼主分清了?
 楼主| 发表于 2017-5-20 21:38:30 | 显示全部楼层
ytl098 发表于 2017-5-20 17:31
格力通病,别问大家遇到过没,没遇到过的才奇怪。过几天一定还会找你....

什么问题?内风机坏了吗?
发表于 2017-5-20 22:04:03 | 显示全部楼层
百分之九十是内机主板问题
发表于 2017-5-20 23:42:27 | 显示全部楼层
会不会反馈插头接触不好。
发表于 2017-5-21 01:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
格力H6是内风机检测不到信号,新空调好似也遇到过,用手拔动内风机就好了,有时牛油干涸也有可能