昨天换了一台十匹春兰空调压机,换完加氟试机正常,氟压4个,今天打电话不凉了,去了一看,压机保护了,等了1个小时,压机可以起动,测氟3.5电流16(额定电流15.7)没事啊,一会大约10分钟听见换气的声,氟压升到9个,电流9个左右,觉得是四通阀的问题,通电点了四通阀,也敲了阀体,变不过来,应该是四通阀坏了,果断去买换上,时间正常,也有冷凝水流出,氟压3.5电流17个左右,可是运行了大约30多分钟故障和换完一样,维修陷入困境,本人也换过不少四通阀,没出现过着问题,换时也用湿布裹了,应该没问题。版主,各位同行给分析下是什么原因,现在不敢东系统,太浪费氟了,一次十多公斤啊。大家帮帮忙,谢谢了。
发表于 2017-5-18 21:37:03 | 显示全部楼层
感觉还是电流有点大,应该还是考虑下压缩机问题
发表于 2017-5-18 21:46:16 来自手机 | 显示全部楼层
系统里有异物,过滤一下就可以了。
发表于 2017-5-18 21:50:10 来自手机 | 显示全部楼层
以前碰到差不多故障的,过滤一下,丫的,结果过滤出好多烟丝。
发表于 2017-5-18 22:33:14 | 显示全部楼层
要找出压机损坏的原因来,可能是系统脏了,要冲洗系统
 楼主| 发表于 2017-5-19 08:51:33 来自手机 | 显示全部楼层
那么大的系统如何过滤啊
发表于 2017-5-19 08:54:41 | 显示全部楼层
你换的压缩机是旧的还是新的。可能压缩机的问题。新的没有那么大电流。
 楼主| 发表于 2017-5-19 08:54:46 来自手机 | 显示全部楼层
如果加过滤器,加在那个部位何时
发表于 2017-5-19 09:17:46 来自手机 | 显示全部楼层
压力上去电流反而降了,不是四通阀问题?
 楼主| 发表于 2017-5-19 09:31:26 来自手机 | 显示全部楼层
新的压机,问什么10匹以上的大空调都没过滤器,如果加过滤器家在哪