止空调外机运行时,能听到内部流水声,加雪种时,止针不断,颤动,以为内部有空气,索性放掉雪种,然后抽空保压,一切正常,未见漏的迹象。大喜,重加雪种,加到4.5个压时,指针还是会颤动,也能听到水流声。叫人百思不得解。高压才8.5,加着加着有时突然停机了,等一会,又 好了。这流水声,是不是内部有水份?用氮气能解决吗?请各位砖家出谋划策,谢谢大家
发表于 2017-5-18 20:37:19 | 显示全部楼层
定量加氟。
发表于 2017-5-18 20:41:30 | 显示全部楼层
管会不会曲扁了?
发表于 2017-5-18 20:47:29 | 显示全部楼层
管道有问题(连接管居多)
发表于 2017-5-18 20:47:57 | 显示全部楼层
铜管子有扁的地方
发表于 2017-5-19 16:10:53 | 显示全部楼层
抽空保压,,,怎么理解?