内机绿指示灯闪烁,外机LED1 LED2 LED3三个都闪烁,开不了机,不知什么原因,外机壳上面故障提示:没有3个灯都闪烁这种故障提示。初步检查,平衡压力9kg,高低压传感器几及高压管温传感器未开路,三相电正常。求解。
发表于 2017-5-16 23:44:13 来自手机 | 显示全部楼层
我不会修变频空调
发表于 2017-5-17 00:29:15 来自手机 | 显示全部楼层
电源没问题?
发表于 2017-5-17 01:02:08 | 显示全部楼层
三相电的,把三相输入线的其中两条线调换试试。
 楼主| 发表于 2017-5-17 18:37:43 来自手机 | 显示全部楼层
昌江-李杰 发表于 2017-5-17 00:29
电源没问题?

电源没问题
发表于 2017-5-19 17:21:16 | 显示全部楼层
閃幾下呢?仔細觀察下有規律的,燈閃說明電源有供電到控制製版,三相電源調整下相序試試,如果還是這樣查下相序控制電路,低壓供電是否正常,外機通訊電路