求助 3.5P定频空调移机问题

[复制链接]
发表于 2017-5-15 22:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 问无为谓 于 2017-5-15 22:53 编辑

    昨天上午 接手一个老板的空调安装 他的是格力3.5P柜式机。正常安装排空捡漏打开高低压阀门之后.连接好电源和控制线之后。开机打开制冷模式调到16度强风。之后出风正常。

问题是:外机大慨3分钟左右才转。【当时室外温度27度左右 室内也差不多。】 不过制冷效果不佳.

  准备明天去给空调加氟R22的【主要是这台空调是老板自己拆的,也没有开机收氟,就直接下掉的。他自己说跑出很多氟】。大家帮忙分析一下是什么问题。有可能是怎样引起的。



最后问一下 有没有在做维修 和空调安装的希望共同进步的朋友 加个好友【点我论坛名字进去添加好友】相互探讨一下。我主要从事小家电维修几年.空调安装加氟是最近几个月才开始涉足。 我在长沙。
 楼主| 发表于 2017-5-15 22:53:43 | 显示全部楼层
最后问一下 有没有在做维修 和空调安装的希望共同进步的朋友 加个好友【点我论坛名字进去添加好友】相互探讨一下。我主要从事小家电维修几年.空调安装加氟是最近几个月才开始涉足。 我在长沙。
发表于 2017-5-15 23:41:50 来自手机 | 显示全部楼层
空调三分钟外机启动很正常,至于效果不好,根据你的描述,氟不够,如果不会加氟就用最简单办法,放空氟,抽真空,定量加,用电子秤加。
发表于 2017-5-16 00:21:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-16 00:31:26 | 显示全部楼层
加点氟就行了,关键是加了会不会再漏掉
 楼主| 发表于 2017-5-16 08:19:58 | 显示全部楼层
猫猫维修 发表于 2017-5-15 23:41
空调三分钟外机启动很正常,至于效果不好,根据你的描述,氟不够,如果不会加氟就用最简单办法,放空氟,抽 ...

那是我不知道外机延时启动,谢谢你们的告知  加氟我倒是会,这是加R22的 不需要放空 抽真空吧。
发表于 2017-5-16 13:10:49 | 显示全部楼层
问无为谓 发表于 2017-5-16 08:19
那是我不知道外机延时启动,谢谢你们的告知  加氟我倒是会,这是加R22的 不需要放空 抽真空吧。

看来你还是不会                 
发表于 2017-5-16 16:51:13 | 显示全部楼层
有真空泵就抽一下,如果没有可以让空调自动抽真空。等三分钟外机启动是正常的。
发表于 2017-5-16 18:37:56 | 显示全部楼层
除了知道三分钟延时外,还得知道为什么要延时,原来有氟只是缺一点没必要放空抽真空,加一点就好。
发表于 2017-5-16 21:34:28 来自手机 | 显示全部楼层
不太熟练的话,就抽空定量加稳妥一点
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 23:33 , Processed in 0.061953 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表