新手求助,望各位多多指教:设定制冷温度17度,但室内机出风口温度到23度就不再下降

[复制链接]
发表于 2017-5-15 20:53:00 来自手机 | 显示全部楼层
房间大,热量大,你调再低也不行。只要能制冷就行。38度的气温你给降到16度,人受得了吗。
发表于 2017-5-15 20:58:16 | 显示全部楼层
小E一族 发表于 2017-5-15 20:44
亲,这个好像是洗衣机的吧

回复“更换滚筒洗衣机轴承维修指导价”的,不知怎么到空调维修论坛版了。
发表于 2017-5-15 20:58:26 | 显示全部楼层
小E一族 发表于 2017-5-15 20:44
亲,这个好像是洗衣机的吧

回复“更换滚筒洗衣机轴承维修指导价”的,不知怎么到空调维修论坛版了。
发表于 2017-5-15 22:52:48 来自手机 | 显示全部楼层
空内环境温度多少?湿度多大?如果室内温度高、湿度大则内机盘管负荷较大。盘管需要同时排除显热与潜热构成的过量热负荷,所以温度自然下降慢了。如果开机没问题,在对系统性能做出正确评估前可以让机组一直运转到次日。
发表于 2017-5-15 22:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
空内环境温度多少?湿度多大?如果室内温度高、湿度大则内机盘管负荷较大。盘管需要同时排除显热与潜热构成的过量热负荷,所以温度自然下降慢了。如果开机没问题,在对系统性能做出正确评估前可以让机组一直运转到次日。
 楼主| 发表于 2017-5-16 09:55:11 来自手机 | 显示全部楼层
二成004 发表于 2017-5-15 20:53
房间大,热量大,你调再低也不行。只要能制冷就行。38度的气温你给降到16度,人受得了吗。

室内机出风口的温度不是很正常,按正常制冷应该可以去到20度戓以下。但去到23度就不再下降了,找不到原因,望大家多多指教
 楼主| 发表于 2017-5-16 09:58:34 来自手机 | 显示全部楼层
19811217李志坚 发表于 2017-5-15 22:52
空内环境温度多少?湿度多大?如果室内温度高、湿度大则内机盘管负荷较大。盘管需要同时排除显热与潜热构成的 ...

室内温度是30度左右,湿度不高,提干燥的。主要是室内机出风口温度去到23度就不再下降了,按正常空调运转情况应该可以去到20度戓以下,而且室外机小管不冷
发表于 2017-5-16 12:57:11 来自手机 | 显示全部楼层
室内温度30度,对应回气压力在0.55Mp。
发表于 2017-5-16 14:06:51 | 显示全部楼层
放雪種,放到小管冷,大管森冷,不要定量加,你的現象是雪種加多了,放的時候慢慢放,邊放邊摸兩管溫度,不要看壓力,要信自已的感覺。
发表于 2017-5-17 21:08:07 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉你是安装机器的时候管道排空不彻底  要不你把制冷剂放掉整机抽空半小时再加氟试试  我以前就经常接到这种问题  原因是用户自己安装空调没有排空就会导致你说的这种现象
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 20:27 , Processed in 0.054009 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表