大金3mx 多联空调没真空泵安装怎么排空气

[复制链接]
发表于 2017-5-14 16:24:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
粗管习惯都有顶针阀

像用R22氟罐排空气,请高手指导


1、不开机、粗管细管总阀都关闭
2、在总粗管加氟口顶针阀上连接氟罐
3、在总细管顶针阀排气 可不?

因为是多联机,内机3个,1p 10米远一个 ,1p3米远一个, 2p 4米远一个 不知道这样能否排干净
发表于 2017-5-14 21:43:30 来自手机 | 显示全部楼层
装多联机没真空泵.真牛
发表于 2017-5-14 22:44:14 来自手机 | 显示全部楼层
第一次听说安装多联机  不抽真空的   你应该是第一人
 楼主| 发表于 2017-5-15 09:33:02 | 显示全部楼层
cq2018a 发表于 2017-5-14 22:44
第一次听说安装多联机  不抽真空的   你应该是第一人

是f22的冷媒,听说可以不抽空
发表于 2017-5-17 12:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
不管是什么氟  多联机都该抽真空
 楼主| 发表于 2017-5-17 17:28:13 | 显示全部楼层
cq2018a 发表于 2017-5-17 12:33
不管是什么氟  多联机都该抽真空

谢谢,已维修真空泵
发表于 2017-5-17 17:48:41 来自手机 | 显示全部楼层
氟瓶排空法不可取,压力达不到排不净,不如用空调自身的压缩机细管高压排气
 楼主| 发表于 2017-5-17 18:45:13 | 显示全部楼层
sgdcb 发表于 2017-5-17 17:48
氟瓶排空法不可取,压力达不到排不净,不如用空调自身的压缩机细管高压排气

哦, 主要是试压用的是空压机,怀疑水分也多。所以还是决定抽真空,这样是否水分也会少很多?
发表于 2017-5-18 07:37:32 来自手机 | 显示全部楼层
没真空泵你等着重新加液
发表于 2017-5-18 07:38:57 来自手机 | 显示全部楼层
不拿氮气保压,用空压机也敢保压