请教各位师傅空调电流问题

[复制链接]
发表于 2017-5-14 14:56:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,我今手头有一l g空调,35的挂机,老是热保护,同事说,压机换了,电容换了,风机也换了,还是热保护,刚开始电流6安,压力5个,室外机干净。半小时后,压力电流都在攀升,电流到达十时,压机保护,现在就怀疑毛细管堵了,请教各位师傅,还有什么可能。
 楼主| 发表于 2017-5-14 15:02:24 来自手机 | 显示全部楼层
各位师傅,电压正常,额定电流6,3
发表于 2017-5-14 15:27:00 来自手机 | 显示全部楼层
外机放在什么样的环境下?散不到热什么都是假话
发表于 2017-5-14 15:40:44 | 显示全部楼层
一匹机这电流高,不正常,不关毛细管,查压机及外机散热
发表于 2017-5-14 15:47:27 | 显示全部楼层
看室外机工作环境,室外机是不是有风道,放一点冷媒在看,还有关机后看回压的快慢,可以判断堵不堵
发表于 2017-5-14 17:02:08 | 显示全部楼层
我想在说一遍遇到系统问题要定量加氟分析
发表于 2017-5-14 19:54:15 | 显示全部楼层
与压机无关,要么制冷剂太多,要么四通阀堵死,建议抽空定量加氟,如果四通阀温度不高,一定是制冷剂过量
发表于 2017-5-14 20:05:38 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-15 15:02:35 来自手机 | 显示全部楼层
昨天我修了一台格力35的,一开机电流5个多一会开始上升到12个电流压机保护,测压力7个多,不知是谁给移的机,有的人制冷效果不好就加氟,我给放掉一些氟电流5个多一切正常。
发表于 2017-5-15 15:24:38 | 显示全部楼层
先用排除法,外機翅片乾淨,風機轉速正常,定量加氟,如果是返修的壓縮機電流是比較大點但是不會到12A的,之前遇到一台是壓縮機電容壞,公司同事不管,壓縮機經常啟動電流大保護跳機,後來我去修,電容換好以後開機製冷正常,10分鐘后開始電流爬升,最後定量加氟還是沒解決,故障現象還是一樣,最後跟換壓縮機后正常使用,兩年沒出過問題
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-25 13:13 , Processed in 0.066735 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表