电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 4380|回复: 6

空调高压管起霜低压管运行压力为0,平衝压力为0.8

[复制链接]
发表于 2017-5-14 12:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调高压管起霜低压管运行压力为0,平衝压力为0.8,如果制热时低压加液管压力为1.1,有知道的请教一下。
 楼主| 发表于 2017-5-14 12:09:14 | 显示全部楼层
此空调开始时平衝压力为0.3,我加到平衝压力为。0.8时出现的,。
发表于 2017-5-14 12:44:21 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-5-14 13:13:04 | 显示全部楼层
空调能不能加甲醇
发表于 2017-5-14 13:27:24 来自手机 | 显示全部楼层
让它死快点是可以加的
发表于 2017-5-14 14:39:56 来自手机 | 显示全部楼层
周版说的二大爷
发表于 2017-5-14 14:46:51 | 显示全部楼层
氟利昂没有加够。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 20:24 , Processed in 0.052784 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表