怪事……空调运行压力0.6,运行电流3.9A,小一匹,.

[复制链接]
发表于 2017-5-13 22:14:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
怪事……空调运行压力0.6,运行电流3.9A,小一匹,运行半小时压力变小0.55,运行电流变小2.9.压力表抖动,内有空气,排空后,还是出现这样问题,这是什么问题的
发表于 2017-5-13 22:30:22 | 显示全部楼层
我怀疑压缩机或者四通阀串气了
发表于 2017-5-13 22:50:28 来自手机 | 显示全部楼层
制冷效果怎么样?     
 楼主| 发表于 2017-5-13 23:03:07 来自手机 | 显示全部楼层
13680294048 发表于 2017-5-13 22:50
制冷效果怎么样?

制冷效果不好,
 楼主| 发表于 2017-5-13 23:06:46 来自手机 | 显示全部楼层
呵护宽容 发表于 2017-5-13 22:30
我怀疑压缩机或者四通阀串气了

运行压力6,平衡压力11.5,下降压力为5.5平衡压力为9.7
发表于 2017-5-14 07:49:01 来自手机 | 显示全部楼层
内有空气,如何排空的?
 楼主| 发表于 2017-5-14 22:55:33 来自手机 | 显示全部楼层
田桂枝 发表于 2017-5-14 07:49
内有空气,如何排空的?

收氟,然后把低压管松下,接着缓慢打开高压阀,等有空气排出时,大概6秒左右,关紧低压管,打开全部阀门。
发表于 2017-5-14 23:09:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-5-14 23:11 编辑
chenqp104 发表于 2017-5-14 22:55
收氟,然后把低压管松下,接着缓慢打开高压阀,等有空气排出时,大概6秒左右,关紧低压管,打开全部阀门 ...


空气混入制冷系统,就算你收f,空气也会被回到外机了,你排空 6秒????
虽然今年制冷剂价格高,但你也太抠门了吧!








发表于 2017-5-15 06:55:19 来自手机 | 显示全部楼层
抽空,换弗……
发表于 2017-5-15 07:20:57 来自手机 | 显示全部楼层
chenqp104 发表于 2017-5-14 22:55
收氟,然后把低压管松下,接着缓慢打开高压阀,等有空气排出时,大概6秒左右,关紧低压管,打开全部阀门 ...

这样是排不掉系统里的空气的,抽空换氟。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 22:30 , Processed in 0.060894 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表