楼主: ylyz

这样的空调加氟要技巧

  [复制链接]
发表于 2017-5-16 07:41:03 | 显示全部楼层
按理说加气不可能加不进去,只是比加液慢
发表于 2017-5-16 09:30:18 | 显示全部楼层
文文123 发表于 2017-5-14 14:58
加气不可能加不进去,只是比加液慢

   我空调修的少,不敢乱语。但是你说的话我认为是对的,我都是这样加氟的。

   抽真空后开始充氟,我也没倒立氟瓶,氟瓶阀我只开到四分之一,开多了我怕,尽管我说不清怕什么。充到压力2个,高压管凉的快,关闭压力表,压力又回到0了,然后再充,一会高压管结满霜了,低压管有一点微凉。网上学习的,那是缺氟,然后继续充,一会霜化了,低压管开始凉了。到关闭氟瓶,压力在3.5左右,停止充氟。低压管结露冰凉,试机效果很好。
发表于 2017-5-16 09:43:38 来自手机 | 显示全部楼层
气态加钢瓶内压力低到和系统压力一样时就再加不进去了,加液管爆应该是四通阀卡在制热位置导致的
发表于 2017-5-16 11:02:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 师傅刘 于 2017-5-16 11:38 编辑

要想四通阀从制热状态复位到制冷状态,管路系统必须要建立压力差。因为制热后强拆,可能四通阀滑阀处在中间位置,导致串气,管路系统建立不了压力差,四通阀不能复位,又和氟罐压力一样,故加不加去氟。7台空调都有点氟加不进去,也太巧合了。
发表于 2017-5-16 11:12:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 师傅刘 于 2017-5-16 11:15 编辑

楼主的加氟方法,巧妙地解决此类故障,此故障也并非特别奇葩。
 楼主| 发表于 2017-5-16 13:57:14 | 显示全部楼层
师傅刘 发表于 2017-5-16 11:02
要想四通阀从制热状态复位到制冷状态,管路系统必须要建立压力差。因为制热后强拆,可能四通阀滑阀处在中间 ...

这种分析具有合理性。共同探讨问题才是良性互动。
有的大师没有遇到过这种问题就认为这种故障是子虚乌有。这不是科学态度。在维修实践中,什么样的现象都可能遇到,不能说我没有去过美国,美国就不一定存在。如果没有问题供探讨了,这论坛就没有开办的必要了!
发表于 2017-5-16 16:47:45 | 显示全部楼层

不会吧,我有时候也是先加气一样能加进区吧
发表于 2017-5-16 19:02:16 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,我虽然没有碰到这种情况,相信以后会遇到的。
发表于 2017-5-16 21:30:48 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵,旧空调四通阀不太好使了,有轻微串气,一开始加气的时候制冷剂密度下不足以把主阀滑块推到左侧。液态制冷剂密度大,所以有轻微串气的滑块也能推过去。不过这几台空调命不久已

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
ylyz + 2 与事实相符的分析!

查看全部评分

发表于 2017-5-16 21:51:59 来自手机 | 显示全部楼层
楼主说的情况有两个可能,一是空调本身有氟而且工作在制热模式,二是加液罐里氟太少压力不够当然加不进了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 06:42 , Processed in 0.057851 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表