楼主: ylyz

这样的空调加氟要技巧

  [复制链接]
发表于 2017-5-14 18:03:12 来自手机 | 显示全部楼层
新手吧,这技术也上门修空调,丢脸
发表于 2017-5-15 11:58:50 来自手机 | 显示全部楼层
好帖,谢谢分享
发表于 2017-5-15 14:18:52 | 显示全部楼层
不怕压缩机液击?
发表于 2017-5-15 17:41:42 | 显示全部楼层
ylyz 发表于 2017-5-14 16:28
你将老旧的机器,氟,放到不足一半,或者抽空后加氟时,首先加气,你试试?
本帖无意去探讨四通阀的机理 ...

楼主言之有理,搞维修有时经常会遇到莫名其妙的现象,这就要我们不断地摸索实践,积累经验,提高自己,谢谢分享。
发表于 2017-5-15 19:40:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2017-5-15 19:45:28 | 显示全部楼层
说的有点不明白,晒到的机器气排空,嗮不到的抽真空。制冷模式怎么会加不进??
发表于 2017-5-15 19:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
xifang85 发表于 2017-5-14 18:03
新手吧,这技术也上门修空调,丢脸

就算你你技术很好!别这么说人家!!
发表于 2017-5-15 19:58:55 来自手机 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!搞维修什么问题都会碰到。
发表于 2017-5-15 20:29:08 | 显示全部楼层
这个情况 我去年遇到过,和楼主说的一样,工地上面用的,找到电工拆的,不会收氟都是开着口的,又库放段时间了,装机时都懵圈了加气时加不了以为坏了,就拉回家修的 后来试机效果不错
发表于 2017-5-15 20:40:43 | 显示全部楼层
看不明白。