为什么收氟时排气压力不升高

[复制链接]
发表于 2017-5-13 19:44:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
收氟时关闭液管阀们,这不就等于排气管路有堵吗,但为什么排气压力不高呢,为什么毛细管堵了排气压力就高?
发表于 2017-5-13 20:02:29 | 显示全部楼层
就那么点氟都在冷凝器内,
发表于 2017-5-13 20:04:04 来自手机 | 显示全部楼层
你怎么知道排气压力不升高?看氟表?充氟口在低压,不在排气那
 楼主| 发表于 2017-5-13 20:10:21 来自手机 | 显示全部楼层
我看过螺杆机的收氟过程,确实压力不升高
发表于 2017-5-13 20:27:39 来自手机 | 显示全部楼层
液阀门是低压
 楼主| 发表于 2017-5-13 20:30:14 来自手机 | 显示全部楼层
我看的是螺杆机上的压力,高低压压力都有,就是理解不了
发表于 2017-5-13 21:52:16 | 显示全部楼层
从来没测量过,原理上来讲应该要稍高于正常工作时20公斤左右的高压压力。收氟时只听到压缩机是变声的。
发表于 2017-5-13 23:11:39 | 显示全部楼层
要是毛细管完全堵死了排气压力也不升高的。
 楼主| 发表于 2017-5-13 23:52:27 来自手机 | 显示全部楼层
如果毛细管堵死了,那压缩机电流有变化吗
发表于 2017-5-14 06:50:09 | 显示全部楼层
sangang 发表于 2017-5-13 23:52
如果毛细管堵死了,那压缩机电流有变化吗

当然变小了。。。