楼主: 恒速数修

格力绿满园26变频空调开机几秒后就显示E6

[复制链接]
发表于 2017-5-12 14:17:15 来自手机 | 显示全部楼层
楼主线接的对的,就是没有通讯电压看看外机指示灯再说吧
发表于 2017-5-12 14:18:06 来自手机 | 显示全部楼层
蓝黑用直流档测看看
发表于 2017-5-12 21:58:37 | 显示全部楼层
从左往右蓝黑棕
 楼主| 发表于 2017-5-13 07:39:53 | 显示全部楼层
高通骁龙 发表于 2017-5-12 14:17
楼主线接的对的,就是没有通讯电压看看外机指示灯再说吧


这台机客户已用了4年了,今年天热了开机就出现此故障,拆开外机检测接线是没错的,1蓝N, 2黑信号S, 3棕L,
发表于 2017-5-13 08:49:05 来自手机 | 显示全部楼层
通讯问题,外机板坏的多
发表于 2017-5-13 12:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
首先排除连接线问题。再去维修外机电器盒。
发表于 2017-5-13 12:53:52 来自手机 | 显示全部楼层
换外板吧,不要犹豫了
发表于 2017-5-13 14:29:32 来自手机 | 显示全部楼层
楼主解决问题了没有?
发表于 2017-5-13 20:33:39 来自手机 | 显示全部楼层
1 12脚通讯电压应该用直流档测    2  如果没有跳变的直流电,应该直接在内机测,内机都没有的话可以考虑内机板,因为通讯电压由内机提供。
发表于 2017-5-13 20:54:17 | 显示全部楼层
这台不是用着的空调吗,怎么会劫犯了呢