1.5P挂机外机铜管焊接

[复制链接]
发表于 2017-5-11 21:20:06 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
大晚上刚刚去修一台空调说是不冰了。一检查是冷凝器连接压缩机排气侧。有漏。而且漏点挺大,听得到排气声。浪费了我7个压力的氟,这个是指停机后的压力,。漏点是在冷凝器离入口约五公分处向下转弯,正好在这转弯内侧。我就加热铜管,让焊条慢慢熔化,都快用掉大半根焊条了。焊好了直接加了二个压力,。用手感觉不到有漏,再上些洗洁精泡泡,也没看出来,就排空加氟了。运行中有四个半压力了。我就先停机装配外机,刚装好就听到又有漏气声。再次打开还是原地方漏。这时停机压力11。又浪费我的氟了。现在打算明天再去弄。回来请教下大师们这样的点你们是补焊还是把管割断了用大号管对接再焊呢。外机在四楼窗外你们是拆下来还是就这样拆壳。
 楼主| 发表于 2017-5-11 21:23:20 来自手机 | 显示全部楼层
请教下这样你们怎么焊的。
发表于 2017-5-11 21:44:21 | 显示全部楼层
接压机接口的 最好 从新爆接新管,  因为 压机老在动, 焊的不靠,
 楼主| 发表于 2017-5-11 21:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
alwlt 发表于 2017-5-11 21:44
接压机接口的 最好 从新爆接新管,  因为 压机老在动, 焊的不靠,

我说错了 是冷暖的空调。是接了四通阀与冷凝器入口,图片没忘了拍,大晚上的
发表于 2017-5-11 21:51:02 | 显示全部楼层
上一张焊接图片过来看看情况。这铜管焊接是最起码的基本功呀!
发表于 2017-5-11 21:53:09 | 显示全部楼层
割开  套上粗一点的管子再焊接
发表于 2017-5-11 22:03:13 | 显示全部楼层
我都是直接焊的,要焊一大片,不要只在漏点焊,面积大点堆厚点就没事,到目前没有返修,压机焊过四通阀毛细管焊过,其它管路就更好焊了。
发表于 2017-5-11 22:06:39 | 显示全部楼层
套一根粗铜管吧 单纯补焊还会裂开
 楼主| 发表于 2017-5-11 22:21:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大师门的指导。明天我尽量记住拍照片给大家看
 楼主| 发表于 2017-5-13 01:15:38 来自手机 | 显示全部楼层
把外机吊到室内搞,再三考虑还是直接补焊,因为漏点在弯处的内侧,也算是下下方所以就把外机平趟下补焊的。补好后关着小管,用自身压机打了5个压力,检查没有再漏的,连接管路排空加氟后,只要关闭表阀,低压很快变成0压,不到负数,停机后平衡压力有9个,这时又开机,压力又很快到0,小管是冰的,有结露,粗管微凉。判断是铜管或内机有漏,再或是穿墙那地方折扁了,。不知这样判断是否正确,现在把氟收至外机了。最后我在连小管时把三通阀整滑丝了。,大师傅们是怎么处理这三通滑丝的。要是换三通又得把氟放喽。在扒开铜管保温时,表面发霉了,而且还很湿。只能改天再去修了。两个晚上了还没修好这台。
IMG20170512182643.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 21:50 , Processed in 0.061384 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表