楼主: 钢镚

美的柜机故障求助

[复制链接]
发表于 2017-5-12 11:46:22 来自手机 | 显示全部楼层
钢镚 发表于 2017-5-11 20:50
压机是刚换的翻新压机

换压机时注意原压机的冷冻油脏不脏,系统里脏不脏?你这换的压机过滤网堵了。
发表于 2017-5-12 12:32:35 来自手机 | 显示全部楼层
首先看电流正常不,在看是不是管路堵了。看现象堵的可能性大
发表于 2017-5-12 12:32:48 来自手机 | 显示全部楼层
首先看电流正常不,在看是不是管路堵了。看现象堵的可能性大
发表于 2017-5-12 12:32:59 来自手机 | 显示全部楼层
首先看电流正常不,在看是不是管路堵了。看现象堵的可能性大
发表于 2017-5-12 12:34:28 来自手机 | 显示全部楼层
管路堵了,查一下
发表于 2017-5-12 12:35:02 来自手机 | 显示全部楼层
管路堵了,查一下,看看
发表于 2017-5-12 13:36:18 | 显示全部楼层
zlgtgs 发表于 2017-5-12 10:48
这应该是个复合病,系统有水分,但是储液罐应该是微堵的导致节流比毛细管还厉害,要不然不会结霜,最后在系统 ...

并不是储液罐微堵,而是系统里的水分没有处理干净。十多年前我拿一台旧空调做过实验,系统里面有两碗水,经过管路加热,在34度环境下暴热四天,也就是那种症状。只要处理干净水分,就不存在储液罐结霜了。然而如果氟加多了一点,有可能就会导致储液罐结霜。
 楼主| 发表于 2017-5-12 14:33:11 | 显示全部楼层
通运 发表于 2017-5-12 13:36
并不是储液罐微堵,而是系统里的水分没有处理干净。十多年前我拿一台旧空调做过实验,系统里面有两碗水, ...

系统有水分堵的话不应该赌在毛细管那儿吗?
 楼主| 发表于 2017-5-12 14:35:09 | 显示全部楼层
通运 发表于 2017-5-12 13:36
并不是储液罐微堵,而是系统里的水分没有处理干净。十多年前我拿一台旧空调做过实验,系统里面有两碗水, ...

系统有水分堵的话不应该赌在毛细管那儿吗?
发表于 2017-5-12 18:11:14 | 显示全部楼层
先处理系统水分再观察