发表于 2017-5-11 19:34:42 来自手机 | 显示全部楼层
明显是储液器堵了。
 楼主| 发表于 2017-5-11 19:39:39 | 显示全部楼层
   摘自论坛 意运电器维修

   通常情况下压机串气高低压管温度都只有微温,电流比正常时低很多,低压吸气压力或静止时差不多,如果换向阀窜气,电流也会偏低,换向阀四根管子温差不大,窜气程度不同,低压吸气压力高低也不同,窜气越严重吸气压力越高,压机温升越快。如果加氟过量,开机时正常,温度和电流压力都会很快上升,压力过高时换向阀就会窜气,仔细观察很好区别的,还有一种情况也会使换向阀窜气,储液罐堵时,开始时电流压力均正常,工作一会储液罐开始结霜或冰,压力逐渐上升到7公斤左右,这时换向阀也开始窜气,电流减小。

    贮液罐堵塞会导致压力高进而造成四通阀门串气?
发表于 2017-5-11 19:45:45 | 显示全部楼层
看图片的结霜位置明显是储液罐堵塞。
发表于 2017-5-11 20:42:17 来自手机 | 显示全部楼层
直接换个压机~
 楼主| 发表于 2017-5-11 20:50:18 | 显示全部楼层

压机是刚换的翻新压机
 楼主| 发表于 2017-5-11 21:10:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 钢镚 于 2017-5-11 21:14 编辑

220527ac192tsi2g1qte9f.jpg
感觉这张图上有些是废话如:相同点中  第二第三条,电流异常和制冷效果差,难道有些故障能让空调的制冷效果变得更好? 不同点中,请教如何测出压缩机的吸力是大还是小?
发表于 2017-5-11 22:58:18 来自手机 | 显示全部楼层
系统有水分,想快宿修好就加甲醇。想彻底就加大型过滤器。
发表于 2017-5-11 23:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
大型过滤器过滤几次吧 应该是堵了
发表于 2017-5-11 23:42:54 | 显示全部楼层
应该是冰堵
发表于 2017-5-12 10:48:59 | 显示全部楼层
通运 发表于 2017-5-11 19:04
压力从0.5升到0.8--0.9,电流从9A掉到5A多,储液罐结霜(有图),排气管也不熱了。这样的状态有几分钟, ...

这应该是个复合病,系统有水分,但是储液罐应该是微堵的导致节流比毛细管还厉害,要不然不会结霜,最后在系统水份的助力下直接冰堵导致三通阀处系统压力升高,过段时结冰开始融化系统压力又降下来了.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-27 21:40 , Processed in 0.057257 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表