楼主: zcc1

海尔变频机KFR-35G 410a氟加不进

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-5-11 17:57:12 | 显示全部楼层
记得111 发表于 2017-5-11 17:41
25摄氏度 410 的压力是1.4-1.8  左右  不可能加不进去

我加第二罐时.压缩机都是运转的.室内温度还在25度以上.内机吹到我身上的风个人觉得是15度左右.氟罐倒置挂在那里.加到后面液体都不流动了.关闭罐体阀门数分钟再开也只轻微流动一会儿就静止了.内机吸不进去.是不是压缩机不行了???这机子阀没关放置了一年左右.
 楼主| 发表于 2017-5-11 18:07:33 | 显示全部楼层
九鼎冷气 发表于 2017-5-11 17:50
抽真空,定量加,不可能加不进去的

第一罐在空调没开机的情况下.压力到6.5就平衡了,之后开机吸进去的----罐内还有些氟没进到机内.这大概是小罐的原因吧?
发表于 2017-5-11 18:18:29 来自手机 | 显示全部楼层
温水加热氟瓶,或电吹风机加温。
发表于 2017-5-12 08:46:29 | 显示全部楼层
海尔空调都报E7通讯故障了你还可以正常吗?检查主板吧
发表于 2017-5-12 10:35:11 来自手机 | 显示全部楼层
都是这样修空调的吗?看着都害怕!